空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Malz1902

2021-11-04 07:24:19
  • #1
最近几天,24小时平均环境温度一直保持在4-6°C,热泵的耗电量为7.2千瓦,其中早晚用于加热水。
 

Oetzberger

2021-11-04 07:28:29
  • #2
这篇帖子是一个典型的例子,说明为什么应该清楚区分功率单位kW和能量单位kWh。7.2千瓦的平均功率消耗在这种室外温度下,对于一个70年代没有保温、多平方米的建筑来说简直是梦想般的表现 :-)
 

Alessandro

2021-11-04 08:11:59
  • #3
也有点惊讶 :p
在约7°C的室外温度下,24小时内消耗了大约14kWh,包括热水。
新建房,200平方米采暖面积,缓冲罐,缓冲温度比供暖曲线高约5K,ERR激活,24小时内运行5个循环 ;)
 

Benutzer200

2021-11-04 09:41:17
  • #4

现在,我的热泵也开始运行了,我来分享一下我的数据。
120平方米的老房子,60年代中期建造——(暂时)没有外墙保温系统,但楼上和地窖天花板有隔热。75%的窗户是新的。
当前22摄氏度室内温度下,消耗大约8千瓦时左右,包括热水,夜间温度3-4度,白天7-9度。
==> 外部温度3度时,供水温度最高29度
==> 热泵几乎从晚上运行到早晨
==> Geisha 5千瓦单体机,配有铺设非常紧密的地暖
 

Malz1902

2021-11-04 11:03:45
  • #5

我无法再修改我的帖子并添加h :-)
 

OWLer

2021-11-04 20:48:48
  • #6
现在所有房间,至少在外部温度介于4-7°C的情况下,几乎都达到了预期。WEK底楼还有点热。但这没关系,因为我们的Loft门还没装到走廊/楼梯间上。不久我就可以开始关闭驱动电机了。这样就不会因为超流量阀而有风险。

前天热泵运行得很顺利。


今天稍微暖和一些,它现在又每小时运行一个周期。


这将是一个漫长的旅程。 :)
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
28.01.2024热泵、水和电的费用20

Oben