空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Oetzberger

2021-05-26 16:38:39
  • #1
8度外部温度时的性能系数真的很好,所以不用担心。我的空气源热泵在夜间也运行了6小时的周期。
 

Zaba12

2021-05-26 17:32:55
  • #2


Bookstar可以应付一点点调侃。这样的室外温度下几分钱的费用是可以接受的。虽然我无法区分我的开关式热泵和调节式部分。你们的模块式热泵在最低档消耗多少?另外,温度和雨水对去年新建的花园极为有利。
 

Hangman

2021-05-26 17:53:31
  • #3


好问题……不太容易回答,因为我其实从来不确定最低档到底是多少。根据数据表,我的热泵加热功率调节范围是1.7到8.6千瓦。根据光伏门户,当设备启动时,电力消耗大约增加400瓦——我姑且假设它是以最低档启动的。
这相当于COP为4.25(1.7千瓦加热功率对应400瓦电耗),实际上这有点低(目前热泵显示屏的平均值是5.9,当然这也有可能被美化过)。不过我的热泵在低负载时还未优化(例如两个水泵固定运行在70%,这导致温差很小——更好的做法可能是根据功率调节水泵。是否以及如何做到这一点的答复还没收到)。

长话短说:我认为最低档为400瓦(并且推测低功率部分还有优化潜力)。

这合理吗?

另外,五月份在索尔兰地区依然非常寒冷、潮湿和阴暗。五月份总电耗(供暖、热水、家庭用电)目前只有268千瓦时。其中4千瓦时来自电网,914千瓦时已并网……运行正常 :p
 

Zaba12

2021-05-26 18:02:04
  • #4
你确定是268千瓦时吗?我们这边是407千瓦时,供暖自四月底已关闭。电动车现在又开始频繁充电,但用了140千瓦时更少,还算上供暖?我这边购电7千瓦时,上网电量518千瓦时。
 

Hangman

2021-05-26 18:14:58
  • #5
为什么我在这里总是被骂,因为我用得这么少 ;) 我们只有两个人,没有耗电的大嗜好,房子/暖气/水看起来运作得相当不错。
 

Zaba12

2021-06-14 22:15:49
  • #6
我喜欢我的房子。外面温度高达30度,里面却一点变化都没有。早上我开窗通风了一下,让湿度在感觉像是连续下了六个星期雨之后得以正常化,连近期一直运转的控制式居住空间通风系统都被这情况搞得手忙脚乱。

[ATTACH alt="60C7B2C7-E4ED-4B2E-9662-42E84FC43299.jpeg" type="full"]62551[/ATTACH]

我们看看接下来几天的情况如何。
 

类似主题
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
04.03.2022私人购买/出售热泵117
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
21.12.2023热泵的能耗65

Oben