空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Daniel-Sp

2021-01-10 14:56:28
  • #1
是否开启热消毒是一个信仰问题。目前它可能是开启的。你可以在温水菜单下的护理程序中进行设置。如果你激活它,你还必须分别冲洗管道,否则它没有意义。
 

Bookstar

2021-01-10 15:28:06
  • #2
我绝对会把它关掉,在有人居住的独栋住宅里毫无意义。
 

Zaba12

2021-01-10 16:04:42
  • #3
好,我去做。
 

Zaba12

2021-01-11 16:34:56
  • #4
待机状态下的温差又开始变大了。截图中标记的3行是图表中最后3个完整的加热周期。当前的加热周期正在进行中,回水温度为23度,供水温度为32.8度。

也就是说,温差又在上升并且逐渐加剧,对吗?
我已经把泵的优化重新设置为否,并设置为180分钟。也许我的热泵不喜欢这个设置。

如果温差还是没有改善,那我就完全不明白了,因为目前的流量为1440升/小时,应该是合适的,对吧?



 

Daniel-Sp

2021-01-11 16:56:37
  • #5
是的,那就试试看不进行泵优化吧
 

Zaba12

2021-01-11 17:15:03
  • #6
我几乎将所有内容都回调到我处于待机模式时温差为0.2度的那个时间点。也就是说,

- 总流量回调至1380升/小时
- 名义和最小效率泵电压均回调至10.00伏
- 泵优化设置为否,时间设置为180分钟。

我们来看看,有一件事很明确,如果待机时温差已经很差,那么在加热运行时也同样如此。
 