新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

T_im_Norden

2020-10-15 20:38:46
  • #1
如果你的房子有隔热层,你就不会有很大的温差。

如果一个房间完全不加热,热量就会从其他房间流向那里,因为热量不容易向外散失。
因此,被加热的房间也会变凉,或者暖气必须更努力工作来弥补。

因此,我会在所有房间安装地暖,你仍然可以通过暖气调节阀减少温度,但总有机会正常使用房间。
5.9千瓦的话,6千瓦应该足够。
 

Joedreck

2020-10-16 07:50:43
  • #2
是的,6千瓦的加热功率足够。建筑物的热负荷为5.9千瓦,这只是在标准室外温度(Norm-AT)下才会达到,而这种温度一年中只有几天会出现。此外,建筑物是完全保持温暖的,首先需要冷却下来。作为比较:一个暖风机通常有2千瓦。理论上,它在采暖期的一半时间里足以保持房子温暖。关于地下室房间:我的前面发言者说得对。要实现一个尚且合理的温差,唯一的办法是对“冷”房间的内墙进行隔热,隔开与温暖房间的墙体。是否这样做合理,且是否可能引起潮湿损害的问题,需要进一步验证。
 

Daniel-Sp

2020-10-16 07:56:12
  • #3
根据能源节约条例,不是所有位于热包层内超过一定面积的房间都必须可供供暖吗?撇开这个不谈,我和之前的发言者观点一致。热量从温暖的房间流向寒冷的房间,这导致温暖房间的采暖负荷增加,进而使前置供水温度升高。热泵效率降低,在相同室温下采暖成本增加。
 

OWLer

2020-10-16 08:07:49
  • #4
感谢您的反馈!NAT的热水情况怎么样?那样的话,热泵就没有缓冲了,必须用加热棒加热,对吧?能源顾问计算了27°的热水比例。

关于地窖:据说按照KFW55的计算是有效的。不过房间高度也低于2.4米——也许是因为不需要加热?

说实话,我有点没有力气再为这两个地窖房间后续加热了。就是因为和总承包商的讨论。我现在更倾向于把注意力放在让暖气安装工真的做17x2,并且遵守铺设间距和加热回路长度。他似乎也不喜欢墙暖这个问题。

计算结果表明,我在起居餐厅获得的热量超过了所需,尽管下面是冷地窖,客用卫生间仍然能达到22°C。
 

T_im_Norden

2020-10-16 09:24:42
  • #5
你在所有房间里除了浴室和画廊都有明显的重叠。

如果现在在浴缸下面还计划装置,并且安装了墙壁采暖,你可以:

- 在浴室达到所需的24度,并且调低其他房间的温度,或者也可以在其他房间保持更高温度。

或者
- 接受浴室较低的温度,从而降低供水温度。

你也不要忘记,设计是针对最恶劣的外部温度情况,也就是说,大部分时间采暖系统可以以较低的供水温度运行。

对于地下室,我的建议是宁愿设定的温度高一些,也不想低。

你有计划装置带有热回收的控制式住宅通风系统吗?

如果热泵在少数冷天启动加热棒,这是可以忽略不计的。
 

Joedreck

2020-10-16 09:25:30
  • #6
热水的作用相对次要。除非你持续使用温水且必须不断补充加热。否则每天用于温水准备的时间只有2-3小时。在整个房屋中储存的热能来看,这不会产生显著影响。加热棒很可能只是为了让人安心。

关于地暖:你现在已经知道了后果。它们不会特别严重。真正重要的是你所描述的那些要点。好好注意这些,那么你就比很多人情况要好。

顺便说一句,22度并不算低,尤其是几乎所有表面都被加热的情况下。而且一旦淋浴开始,温度会自动升高。所以你真的不需要担心。
 

类似主题
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12