空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

halmi

2021-12-01 10:46:02
  • #1
32° 在 0° AT 时的回流确实非常猛烈,去冬我在 -20° 时都没遇到过。浴室和客房完全敞开了吗? 你去年一月和二月的电量消耗是多少,那肯定是之前的两倍,对吧?
 

Alessandro

2021-12-01 10:58:15
  • #2
是的,浴室和客房总是开放的。
嗯,32°C回水温度和37°C供水温度只是在短时间内按周期运行,当混合器关闭时。来自地暖缓冲罐的冷回水使缓冲罐的平均温度稳定下来,这是热泵调节的结果。
尽管如此,平均温度水平仍然较高,所以系统相对频繁地进行除霜,电力消耗自然也增加。
去年冬天我用了完全不同的设置 ;)
不过最近在接近0°C时,我的耗电量大约是每天30千瓦时,包括热水,因此我现在试用上述推荐的设置。
遗憾的是没有真正成功……
顺便说一下,5K的缓冲过载是客服的建议!
 

halmi

2021-12-01 11:03:11
  • #3
你的缓冲区有多大?

weitere Wörter
 

OWLer

2021-12-01 11:06:34
  • #4
我相信 的系统是这里记录得最详细的之一。尽管在0°C的室外温度下,白天用于供暖的30千瓦时还是显得有些不够积极。
 

Alessandro

2021-12-01 11:23:34
  • #5
缓冲器(hydr. Weiche)有100L。
是的,30kWh确实很多。对我来说也不值得 :p

我注意到的是,较低的UWP流量会导致热泵和地暖供水温度的调整。
这样UWP只提供700 l/h,功率为11瓦,而热泵提供1000 l/h。在这些设定下,供水温度是相等的……
我的压缩机一直以100赫兹(或更高)运行……
 

driver55

2021-12-01 12:46:31
  • #6

这怎么能匹配呢?
7.5千瓦功率消耗?o_O
 