空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Tolentino

2021-01-21 11:30:51
  • #1
但是到目前为止,那个Heizi(纯粹从专业角度来看——他似乎确实很努力)也没有出多少风头,是吧?我认为他只是不知道该怎么做,而且也不会再改正了。难道不是他才搞砸了整个糟糕的安装吗?还是说是另一个人?
 

halmi

2021-01-21 11:33:09
  • #2
嗯,第二张图上的那些小起伏很可能是那个泵,它会时不时短暂启动一下来检查回流。如果我的泵不加热,我也总会有这样的情况,循环泵([UWP])会短暂启动几分钟。在第一张图里,我也怀疑那个测量探头是在加热周期结束时又测到了一些异常数据。

在另一个论坛有人告诉我,我完全可以忽略这些。
 

Tolentino

2021-01-21 11:42:42
  • #3


抱歉,我把 Zaba 和 Alessandro 混淆了。请忽略。
 

Zaba12

2021-01-21 11:47:03
  • #4
情况就是这样,错误的测量一直存在。对于回流控制的热泵来说,这是个大问题,因为如果它测量到25度而实际上是31度,热泵就白运行了5个小时,实际上回流温度达到27度时就应该停止了。
 

halmi

2021-01-21 12:01:09
  • #5
但是在供暖方面看起来不错,对吧,还是我有什么没注意到?
 

Zaba12

2021-01-21 12:22:46
  • #6

由于回水温度的波动,热泵运行不稳定。待机时温差高达8K,供暖时温差达15K,这显然不好。