正确设置带地暖的空气-水热泵

  • Erstellt am 2019-12-15 16:52:05

M4rvin

2019-12-17 15:27:40
  • #1
好了,我现在在一楼把所有恒温器都调到最大,热泵正在运行。曲线还是太高吗?
 

M4rvin

2019-12-17 20:04:55
  • #2
嗨,简短的最新情况……

自从我把供暖曲线调到0.4,恒温器调到最大后,热泵一直在运行。流量阀门全部都被完全打开了。(有些阀门最低只能调到1.5,我尝试手动再开大一些)

平均温度 everywhere 上升了约1度。底楼大约21.8度,楼上稍微超过22度,浴室23度。目前室外温度3度。

我现在应该采取措施降温吗?还是要先等一等,因为惯性?

顺便说一下,我还注意到,把浴室的暖气片调到5后,什么反应都没有,流量也为0。
 

guckuck2

2019-12-17 20:10:40
  • #3
调低采暖曲线。在新建筑中,超过0.25的数值都是胡扯。除非你想把屋子温度维持在24度,或者设备极其糟糕。
 

seat88

2019-12-17 20:13:04
  • #4
但是一楼22度现在也不算太热吧?
 

guckuck2

2019-12-17 20:29:45
  • #5
看看一个带有供暖曲线的图表。
0.4表示在3度环境温度时,供回水温度已经是34-35度。脚底已经非常温暖了……
这应该是现代地暖的终点,而不是在3度环境温度时就达到。
0.4和-15度标准外气温时,终点供回水温度超过40度!

0.25是出发基准,终点供回水温度约为35度。地暖系统也应设计成这样。
人们更愿意使用更低的温度,比如终点30度。这样可以节省真实的能耗。

房子还会继续升温,现在才运行几个小时。
但你也能马上感觉到,热泵向地暖系统输送了多少能量,却没被利用,因为ERR紧闭不放。完全没意义。先把水加热到很高温度,然后再滴滴答答地流进供暖回路。这根本没道理。
 

M4rvin

2019-12-17 21:45:40
  • #6
好的,现在调到0.2了!顺便说一下,只能以0.1为步进调节。

22度对我来说太热了……21度是我能忍受的最高温度。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben