空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Hangman

2021-04-23 12:59:23
  • #1
我在十二月搬进来的时候,晚上稍微降低了目标温度,这样热泵就可以尽可能在光伏发电的时间运行。凌晨五点后温度又恢复到正常温度,这样早上就不会凉脚了。纯粹是懒惰,这是迄今为止唯一的“优化”。

从三月起我已经实现了90%以上的自给自足,四月份截止今天总耗电为283千瓦时(供暖、热水、通风、家用),其中15千瓦时是从电网取电,750千瓦时是回馈电网。年累计至今总耗电1740千瓦时,从电网取电655千瓦时(其中470在糟糕的一月份),回馈电网2425千瓦时。我非常满意 :D

这一切发生在我们永冻土区高索尔兰地区170平方米的房子里(我们这里夜间仍有霜冻)。热泵的耗电我肯定还能优化……但看了这些数据,我却提不起劲来。
 

Bookstar

2021-04-23 13:16:47
  • #2

这该如何理解?按四月份的数据,平均每日总消耗是12千瓦时?单是家用电通常就会超过这个数值。

这不可能对吧?即使是这样,光伏系统在如此低的用电量下也完全不经济。请帮我们解释一下。
 

Hangman

2021-04-23 13:21:59
  • #3
是的,你说得对——光伏完全是胡扯……我用得实在太少了 ;)
 

halmi

2021-04-23 13:26:37
  • #4


当然也取决于热泵的类型。我们有一个户外安装的单体机,供水和回水直接连接到热泵,因此管道结冰是非常现实的问题。
 

guckuck2

2021-04-23 15:09:01
  • #5


光伏自给自足,自己使用是锦上添花。



里面有超过150升的调温水,大部分从地面和室内吸收热量,不会这么快结冰。可能在设备本身或者建筑处,如果没有循环的话会结冰。安装室内循环泵或者止回阀和排水阀也可以避免。

话说回来,如果真的有结冰现象,为什么系统里没有防冻液呢?
 

Bookstar

2021-04-23 19:06:53
  • #6
一套光伏系统在不到12年的自用和并网条件下是无法实现自我回本的。没有自用电量,它怎么可能自我维持呢?我很期待! 我刚计算了一下,回本周期超过20年。那玩意儿基本报废了。你完全可以放弃 :) 这还没算入保险费用,也没考虑逆变器在这期间可能出现故障。实际情况可能要25-30年。
 

类似主题
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
28.07.2020光伏和热泵——仪表混淆与成本问题12
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20
04.03.20242024年小型旧建筑的热泵和光伏成本20

Oben