电力消耗包括热水,对吗?

我们从10月18日到今天11月20日,总共用了290千瓦时的电,包括四个人的热水。

KFW55,实体结构,控制式室内通风,218平方米的加热面积。

 

truce

2020-11-20 21:00:03
  • #2
自2020年9月1日起我们的用电量包含热水:电力218千瓦时(但使用地热水泵)

耗能较大的月份还未到来..(12月至2月)
 

Bookstar

2020-11-20 21:08:48
  • #3

是的,包括热水。我们用了430千瓦时,面积相同,同样是KFW55。但这很大程度上取决于居住地和取暖习惯。
 

Bookstar

2020-11-20 21:10:38
  • #4

这极其少,即使对于地源热泵来说也是如此。平均每天3千瓦时。我们单单热水就需要这么多。
 

halmi

2020-11-20 21:19:05
  • #5

我们家比较暖和,至少22度,浴室和起居区23度。正常外部温度是-13.2度。夜间已经有几天结霜了。
 

blackm88

2020-11-20 21:19:20
  • #6
我们的空气-水热泵自2020年9月1日起已消耗305千瓦时电能。[Warmwasser+Fußbodenheizung]
 