空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

nordanney

2021-02-09 15:29:40
  • #1

在你那里可能是这样。这样会降低效率。

我的意思是不设置缓冲罐,直接以3度的温差进入地暖。然后用较高的流量(新房子通常流入30度,流出26度)。
 

Alessandro

2021-02-09 15:41:48
  • #2
热泵无论我直接供给地暖还是缓冲罐,都会降速,对吧!?
 

Daniel-Sp

2021-02-09 15:47:05
  • #3

但控制量应当是地暖的回水温度,而不是缓冲罐的回水温度。这样控制更有效,系统运行更高效。你可以节省循环泵的能量,并避免缓冲罐中的能量损失。
 

T_im_Norden

2021-02-09 15:59:23
  • #4
你为什么总是纠结于[Werten der Spreizung]和[des Durchfluss]的数值。

决定效率的只有三个数值

达到的室温
达到的供回水温度
达到的运行时间(在较小范围内)

举例:
如果你用2 K的[Spannweite],在达到期望室温的同时,实现了最低的供回水温度和最长的运行时间,那么这是最好的数值。

如果你只能用7 K的[Spannweite]达到目标,且运行时间较短,那么这就是最好的数值。

没有最好的[Spannweite]。
 

Zaba12

2021-02-09 16:05:05
  • #5
现在的温差是4.8K。在0度时温差是6K。运行时间合适。压缩机启动次数也合适。我希望温差能更小,但耗能合适,这是最重要的。其他我不关心,尤其是因为没人庆祝 :cool:
 

nordanney

2021-02-09 16:26:34
  • #6
那又怎样,热泵就降速嘛。但正如其他人也说的,只有热泵降速。没有缓冲罐,没有第二个泵,没有第二个回路。一切都很容易调节。 原则上,这和其他设备一样。你几乎到处只有一个马达驱动一个系统。不论是在炉子里,车里,冰箱里,空调里。一旦你有系统A,系统B建立在它之上以便让系统C获得某种性能时,a) 效率会降低,b) 控制上总是很复杂。这点你自己也看得出来。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben