空气-水热泵当前消耗和数据

  • Erstellt am 2020-09-29 11:06:43

Zaba12

2021-01-10 11:51:26
  • #1
好的,我会做的。泵的优化也要从否改为是吗?还是只设置5分钟就够了?
 

halmi

2021-01-10 11:58:41
  • #2
是的,和5分钟
 

Daniel-Sp

2021-01-10 12:28:11
  • #3
热消毒(军团菌切换)已激活?是有意识的决定吗?那么你是否也总是冲洗所有管道?
 

Zaba12

2021-01-10 14:05:33
  • #4

一切均按建议设置。热消毒怎么样?是开着还是关着?应该开着吗?

待机时的温差让我感到困惑。担心会再次升高。我们看看下一次加热周期后情况如何。
热泵现在已经休息了将近4小时,可能还会再暂停约2.5小时。
 

tomtom79

2021-01-10 14:27:29
  • #5
你的回水看起来很奇怪。第一个加热周期正常启动,第二个周期马上出现了弯折。

然后你的回水温度波动非常大,你确定没有任何错误还在激活吗?

 

Zaba12

2021-01-10 14:33:53
  • #6
你选择了前天和昨天早上的灾难曲线。最后一个加热周期是带有修正流量的那个。

所以问题是,最后一个加热周期是异常还是正常?
 
Oben