空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

lesmue79

2021-01-11 09:04:51
  • #1
泵的压力显示为900 mbar,根据Vaillant,这相当于最大功率的100%。

问题在于,所有暖气安装工,包括作为制造商的Vaillant,都会指出能源节约条例和强制实施ERR的要求,并以此作为论据,认为系统只能在ERR模式下运行。

我们想通过自调节效应而不使用执行器来控制,他们对此并不在意。

不过我已经就此事给Vaillant写过信。
 

T_im_Norden

2021-01-11 09:24:07
  • #2
你现在的价差是多少?
 

lesmue79

2021-01-11 09:55:40
  • #3
我现在在工作,今晚才能说……通常是在3到4.4千之间,但也出现过2千的情况。

不过我得区分一下,我可以按照规定读一次差值,也就是热泵出来的量,然后还可以手动在供暖回路分配器的进回水口进行测量。
 

T_im_Norden

2021-01-11 10:23:21
  • #4
你在专业层面上像你链接的图片中那样设置了系统压力吗?上面写着从240到750毫巴。
 

lesmue79

2021-01-11 11:00:08
  • #5
不,设备压力维持在900毫巴,正如客户在调试时设定的。

此外,我根本不清楚设备压力,只知道地板采暖中不利采暖回路的压力是95毫巴。

我曾将泵压力调低到大约350或400毫巴,但除了出现剩余扬程限制激活的提示外,并没有其他影响,不过那已经是很久以前的事了。
 

lesmue79

2021-01-11 11:16:53
  • #6
如果我从最不利的FB圈取95 mbar,加上6米28毫米的管子以及一些弯头和截止阀,我觉得我连我能设定的最小200 mbar都达不到。分配器几乎就在热泵旁边,几乎没有管网和压力损失。
 