  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

Cascada

2016-02-19 11:22:21
  • #1


根本不用担心。盐水出口温度是0.2度的话,你的入口温度应该大约是4度左右。
你觉得哪里有问题?
 

Legurit

2016-02-19 11:36:15
  • #2
目前情况已经有所稳定。目前在周期结束时,盐水入口约为2.6°C,盐水出口约为1.2°C。我们的温差较小。我只是有点震惊,因为我以为情况会继续恶化,但钻孔在较温和的冬日里显然也能很好地自我恢复。[Saruss]似乎也算是个例外,其冬季末的出口循环温度约为5°C。
 

Cascada

2016-02-19 11:45:04
  • #3


你们的温差是1.4度?这根本不是最优的。是什么样的房子,大小,隔热标准,什么样的热泵,钻孔的具体情况……?

冬季末出水温度5度算什么。如果我的钻孔是250米而不是120米,我也会有这样的情况。但代价是多少?对于热泵系统来说,关键还是整体系统/设计,也就是说热源、热泵和地暖。
 

Legurit

2016-02-19 12:07:26
  • #4
我们有两次70米的钻孔深度和通往房屋的10米供水管线
取热能力大约是43瓦/米(还在包装盒里——绝对比邻居的假设39千瓦要好,依据LBeg)
用Thermocem Basic压固(不幸的是——我们之前不知道)
190平方米,5.3千瓦Flexothem Exclusive,供暖负荷为5.5千瓦(U值,自测)——6.3千瓦(Vaillant);不过我更信赖U值,因为Vaillant没有真正考虑通风的热回收(U值情况下为0.5千瓦;Vaillant所需的补偿最低换气率热功率为1.5千瓦)。

我现在再现场查看:
能量积分在:-100分钟(开始于-120分钟)
供回水目标温度:27.5摄氏度
供回水当前温度:29.5摄氏度
盐水进口温度:3.4摄氏度
盐水出口温度:1.6摄氏度
供暖曲线为0.1,期望温度为23摄氏度(只是调整偏移量)
 

Sebastian79

2016-02-19 12:11:50
  • #5
你们那里的温度有多低,以至于[der Vorlauf]已经这么高了?

你以前说过你让人做过一个[Heizwertberechnung]——但我现在没看到任何[DIN-Berechnung]。别跟我说[U-Wert-Rechner]就足够了——你喜欢玩那个工具,但这么重要的事情我会让专业人士来做。

你现在省下的那点钱……
 

Legurit

2016-02-19 12:17:15
  • #6
Vaillant 按照 DIN EN 12831 制作了 HLB,上面写着德国附录 07/2008 —— 我不是已经写了吗。 好吧,昨晚是 -2 °C。我们现在还在调整——我们才搬进来一周。可能后天会将曲线稍微往下调整;因为你真的要过一两天才能感觉到你的操作效果。
 