地热能 vs. 空气-水热泵

  • Erstellt am 2011-02-02 11:25:47

swix112

2011-02-03 09:15:21
  • #1
好的,谢谢,但我到底从哪里获得这些数据?虽然在[KFW Antrag]中有数字,但我根本用不了这些数字……
 

€uro

2011-02-03 09:32:34
  • #2

作为外行其实也不能做到,除非你有相应的TGA方向的学历。
就连所谓的“专业公司”也有这方面的问题,这正是为什么很多带总包/总承包的建设项目后来出现如此多对业主不利的问题的原因。
我经常处理这类问题案例。看了能源节约条例的证明文件和/或KfW申请后,会发现它们与实际情况存在很大差异。

此致
 

Erik_I

2011-02-18 10:14:08
  • #3
嗨 swix112,

€uro 是正确的,当他建议你咨询一位独立的专家时。有多种方式可以找到这样的专家。要么通过 DENA(德国能源署)或 BAFA(联邦经济与出口管制局)找到一位能源顾问,要么找到你所在地区的建筑设备工程师。

KfW 申请基本上不适合用来提取数据,因为它只包含能源节约条例证明的少量结果。然而,如果想为一处房产制定一个具有能源效益的整体方案,则有必要不仅根据选址条件,还要根据你们的使用习惯来调整。

能源节约条例证明无法做到这一点,在总承包商项目中更是如此,因为成品房厂家只提供房屋模型 X 的“标准证明”。实际上,需要根据你们的需求及由此产生的规划变更进行调整。

我也不会因为 2,500 欧元的价格差异而被“驱使”,因为即使是在私人领域,你们也必须考虑投资的经济效益。毕竟,这套系统将在你们那里运行 15 到 20 年,这是相当长的时间。
 

€uro

2011-02-18 14:02:54
  • #4
我的补充:能源节约条例和KfW的主要目标都是初级能源(政治)目标,也就是说,建筑业主的经济方面是次要的!

v.g.
 

rs6

2011-08-27 10:36:18
  • #5
我也计划安装空气-水热泵或地源热泵。显然,空气-水热泵的购置成本较低,特别是钻地源探孔一下子就要花费5,000到7,000欧元。但是空气-水热泵在冬季,在外界温度为零度及以下的情况下,真的能把房子加热到正常温度吗,还是必须总是用电加热?因为那样的话,使用成本又会大幅增加。

耐久性怎么样?在Town & Country,空气-水热泵是Vaillant提供的。一个[B]Vaillant[/B]应该能用很多年,对吗?我知道这永远不能一概而论,电子部件总有可能出故障……

Ralph
 

rs6

2011-08-27 13:19:52
  • #6
这听起来很有趣。那我可能会问一下总承包商他的计算是怎样的。到时候我可以联系你,你帮我看看是否合理吗?

Ralph
 

类似主题
19.06.2009KfW 60 房屋合同评估:房屋贷款审核12
09.07.2015节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明13
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
15.05.2021Town & Country Raumwunder 100 带有少量更改20
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben