关闭因为热水在准备过程中成本高,而且循环泵消耗大量能源。不过你们的数值非常好,热水与供暖的比例约为1/4。

你的型号的热水循环泵可能在热泵外部。你可以将循环泵的效率设置为关闭,我认为应当没有安装。

在当前温度下你不能调节更多,必须等待寒冷的日子。

同样,只有在了解了温差后,你才能测试回流到28度。

然后你可以检查液压平衡。房间温控器我也是在第2或第3个冬天才关闭的,当时没想到没有它也能正常运行。
 

Fabian80

2023-09-15 15:05:23
  • #2
那么你的意思是“Offtopic”,我的热水设置大致合适吗?

如果我没有进行优化,其他部分又没问题,那我可以暂时保持热水的设置不变吗?

46度,迟滞6K?
还有禁用时间?
我应该禁用加热棒还是这样设置合适?

也许有人有一台Alpha Innotec 70A,可以分享一下他的设置,仅供参考?

谢谢你!
 

Benutzer 1001

2023-09-16 03:03:23
  • #3
还有很多专业人士,但因为没有提及名字而给了我一次警告。
 

Fabian80

2023-09-16 21:57:50
  • #4
我对设置感到惊讶:






Vorlauf EG 62.0°C


这是什么,为什么要设置这么高?

我仍然希望有人能发布他们的设置,这样我就能进行对比。

谢谢帮助。
 

Benutzer 1001

2023-09-18 20:08:22
  • #5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































热泵类型;LWC407
软件版本;B1.70
双能源阶段;1
运行状态;供热
系统设置 :
电力公司停止;无辅助加热器
远程控制;否
连接方式;串联
混合回路1;否
混合回路2;否
混合回路3;否
辅助加热器1类型;电加热器
辅助加热器1功能;供热及热水
辅助加热器2类型;否
辅助加热器2功能;否
辅助加热器3类型;否
辅助加热器3功能;否
故障;无辅助加热器
热水1;传感器
热水2;ZIP
热水3;无热水泵
热水4;设定值
热水5;带循环泵
热水+热泵最大;0.0 小时
最大化霜周期;60 分钟
空气化霜;是
最大空气化霜时间;15 分钟
第2次化霜;带1压缩机
泵优化;是
访问权限;客户
压缩机监控;开
散热器控制;依环境温度
混合回路1控制;依环境温度
混合回路2控制;依环境温度
混合回路3控制;依环境温度
地板烘干;无混合
外部电流阳极;否
加热限制;是
并联运行;否
环境温度超限;12.0 小时
环境温度低限;12.0 小时
泵延时关闭时间;5 分钟
名义效率泵;6.50V
最低效率泵;3.00V
效率泵;是
热量;V 5-100
太阳能控制;温度差.
最小化霜周期;45 分钟
TDI报警;否
多重储存;否
温度 :
最大回水温度;45.0°C
滞回HR;2.0 K
最大TR增量;7.0 K
辅助加热器允许温度;-2.0°C
空气化霜温度;7.0°C
TDI目标温度;65.0°C
热水滞回;6.0 K
最大外部温度;35.0°C
最小外部温度;-20.0°C
最大加热气温度;140.0°C
空气化霜结束温度;6.0°C
降低温度至;-20.0°C
最大供应温度;61.0°C
差温开启;4.0 K
差温关闭;2.0 K
最大储存差温;70.0°C
供暖TEE;2.0 K
热水TEE;5.0 K
最小外部温度供应最大值;-7.0°C
底层供应温度;60.0°C
最大热水温度;65.0°C
;
优先顺序 :
热水;1
供暖;2
系统配置 :
供暖;1
热水;1
游泳池;0
供暖曲线;25.5C;21.5C;0.0K
运行小时信息 :
压缩机1运行小时;1584小时
压缩机1脉冲数;1949
压缩机1平均运行时间;00:48
辅助加热器1运行小时;0小时
热泵运行小时;1584小时
供暖运行小时;1062小时
热水运行小时;522小时
温度信息 :
供应温度;23.5°C
回水温度;23.5°C
回水设定值;27.5°C
加热气温度;25.1°C
室外温度;0.6°C
平均温度;0.1°C
实际热水温度;45.1°C
热水设定温度;48.0°C
热载体入口温度;2.4°C
热载体出口温度;0.1°C
平板集热器温度;5.0°C
太阳能储存温度;150.0°C
外部辅助加热器温度;5.0°C
最大供应温度;61.0°C
是 = 是
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben