空气-水热泵用数字室内恒温器推荐

  • Erstellt am 2020-04-15 22:17:09

fragg

2020-04-16 11:50:48
  • #1

别担心,使用公司安装的设备,验收后再拆掉。

所有空气-水热泵拥有者的第1条规则:拆掉那些东西。
 

tomtom79

2020-04-16 12:08:00
  • #2
我也可以确认,已经进行了热平衡调整,从那以后没有再动过调节器。

如果需要重新调整,就通过[taco]来进行。
 

andimann

2020-04-16 12:16:20
  • #3
您好,
回到一开始的问题,

我们墙上装的是Salus VS35W。费用大约35-40欧,不算贵。我觉得它们并不是完全没有用,如果你拆掉它们,你得非常仔细地调整暖气。一般的暖气安装工根本无法胜任。
而且如果你花心思去调节,暖气其实只适合某一个负荷情况。也就是说,如果三月份天气冷且晴朗,南边的房间会过热,因为你的暖气是针对“1月冷且阴天”的负荷情况调好的。或者三月份阳光初现时你得一直用遮阳……这不是我喜欢的方式!

除此之外,我觉得在每个房间墙上挂个温度计和时钟非常实用……

祝好,

Andreas
 

Mycraft

2020-04-16 12:33:12
  • #4

这很难反驳。出于这个原因,我也有带显示屏的按钮。


通常由AT控制的供暖系统为什么会认为是多云天气呢?一月份难道没有阳光吗?


嗯,不,如果供暖系统经过热平衡调整,这种情况也不应该发生。水暖地暖的热惰性及其他因素会“平抑”许多干扰因素,从而使所有房间能保持一致且稳定的设定温度(是的,根据位置不同甚至可以有2-3度的轻微差异)。

换句话说,一年四季实现所需温度且无误差是可能的,不过这确实是一个调节问题。
 

fragg

2020-04-16 13:35:26
  • #5


这根本就是胡说。供暖系统是回水温度控制的,你在空气-水热泵上设置目标回水温度,热泵就会持续向房屋输送热量,直到达到设定值,超过后便会关闭。

无论外面是-20度还是+35度,我家全年室内温度大约保持在21度。

把所有供暖回路全部打开,并持续调低曲线,直到合适为止。

顺便说一句,小型壁挂数字温度计带湿度计每个大约10欧元。
 

类似主题
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
27.07.2015新建筑供暖?13
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34

Oben