¡Bueno, hoy estuvo el técnico!
¿Qué se hizo?
- Desplazamiento paralelo +2 grados (baño demasiado frío)
- Bomba de 60% a 80% (caudal demasiado bajo)
- Diferencia de temperatura de 7 a 5 (no tengo ni idea)
- Instalación de temporizador para la bomba de circulación
- Agua caliente de 50 grados a 48 grados
Ahora estoy esperando a que la bomba de calor arranque para poder ver el caudal.
Mi caja negra es una válvula de sobrecorriente. Cuando se desconectan los ERR, se puede ajustar a 500 mBar. Si no, debería estar entre 250-300 mBar, algo relacionado con el descongelamiento de la unidad exterior.
Así que, en mi opinión, no se realizó un equilibrado hidráulico "real", solo se comprobó a mano si el retorno está más frío que el suministro.
Veré cómo evoluciona la temperatura en el baño; de lo contrario, podría instalar una resistencia eléctrica en el radiador toallero.