供暖系统是不是过大了?

  • Erstellt am 2016-01-18 11:27:46

Basti2709

2016-01-19 13:49:26
  • #1


但这是否意味着所有的供暖回路始终开放?你每个房间都有一个调节器,可以设置温度吗?我这里,当达到设定温度时,这些调节器会关闭……因此几乎没有循环或者只有少量循环……锅炉中的水流动缓慢,因设备功率原因加热过快……因此根据供暖曲线达到设计温度……

在你的情况下,水以27度流回锅炉……锅炉启动因为需求是30度……但在水再次被送回供暖回路之前,锅炉内的温度已经超过了30度(因为加热过强)……锅炉判断所有水已经达到30度,认为全部加热完毕,停止加热……然后把30度的热水推送出去,新加入27度的冷水……循环往复……

@所有人
我听说锅炉会在一定时间后才开始调节……有人知道Junkers品牌的锅炉是什么时候开始调节的吗?因为点火时间只有20-30秒,可能锅炉根本没机会进行调节?
 

Musketier

2016-01-19 14:18:57
  • #2


这就是你的暖气做的事情。由于阀门未打开,无法散热,但必须加热到45°,这对地暖来说根本不合理。更好的方式是均匀流量和低温度。

我对我们的热泵的做法是:

所有调节器先调到最大。
将供水温度曲线(我们目前为27°)整体向下平行移动,直到房间的目标温度达到理想值(我们是浴室和客厅)。然后对那些仍然稍热的房间(卧室),直接在加热回路分配器处逐步减少流量。可能需要偶尔再微调。这是一个过程,不能一蹴而就。如果后来发现不同室外温度下不合适,可能需要调整供水温度曲线的斜率。

不过我不确定燃气锅炉是否能像热泵那样操作,也不确定能否做同样的设置。

也许我们的专家 能帮到你。

你也可以在这里再看看:

 

Basti2709

2016-01-19 14:28:41
  • #3


谢谢你……

我刚才又检查了一下……我们现在楼下把门厅开着,楼上开着浴室、走廊和一个儿童房……差不多有40平方米……不过加热时间很短,锅炉在断续运行……???
 

Saruss

2016-01-19 15:02:20
  • #4
40平方米根本不算什么,特别是当房间部分在内部时。真正冷的时候你最多需要一千瓦,而你的暖气至少提供七千瓦。这就好比你试图用燃气灶把三滴水保持在正好45度。
 

Jochen104

2016-01-19 15:06:32
  • #5

是的。

有的,但如前所述,它们被断开了。

是的,它们会完全关闭。

这句话我不理解。

不,锅炉只加热到让27度的回水升温到30度的给水温度。因此,供热系统通常在给水和回水处各有一个温度传感器。
如何达到期望的室温, 已经解释得很好了。
 

Saruss

2016-01-19 15:50:22
  • #6
如果太多房间因为ERR“关闭”,那么在供暖回路中流动的水量就会很小(而且通常流得很快,因为大多数供暖回路泵只有开/关功能,但不对差压做出反应)。由于水量少且路径短,这小量水会因热水锅炉的高功率很快被加热到所需温度,回水中也很快会有这么热的水,导致锅炉再次关闭。但在这段短时间内,地板辐射并没有真正获得足够的能量(它只是靠近加热管道的区域比较温暖,但周围范围内并不热),因此水很快就冷却了,锅炉又重新启动。这就是我理解的问题。



有条件,若锅炉功率过大,它也会加热到高于30度,有时还会有一个小的迟滞现象(因为途中会有少量温度损失)。但理想的情况是不会这样。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
16.04.2020空气-水热泵用数字室内恒温器推荐16
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
21.11.2021液压平衡,禁用单个房间控制?51
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
04.03.2022私人购买/出售热泵117
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12

Oben