Alpha Innotec 热泵故障

  • Erstellt am 2021-12-04 16:33:01

Stefan2.84

2023-03-06 11:57:07
  • #1
大家好,
自周末以来,设备的温度传感器显示30°。因此,热泵无法启动。该设备是在三年前投入使用的。Alpha Innotec的服务部门表示传感器已超出保修期。然而,主页上显示的是5年保修。而且传感器也不是易损件。有人有相关经验吗?
此外,我们从供应商那里有5年的保修。在这种情况下保修有效吗?
觉得很奇怪,三年后传感器坏了还得自己付钱……
 

neo-sciliar

2023-03-06 15:33:59
  • #2
"DER" 温度传感器……AI大概有10个。哪个显示30°C?你用的是什么热泵?

传感器本身相对便宜。在这里讨论保修是徒劳的。更重要的是进行适当的故障分析。
 

Stefan2.84

2023-03-06 15:36:41
  • #3
Alpha Innotec 热泵。室外温度显示为30度。价格当然是可以接受的。但是加上路费和工作时间,费用就会增加。
 

neo-sciliar

2023-03-06 15:50:08
  • #4

当我在热泵列表中搜索 Alpha Innotec 时,找到了130条记录;-)

室外温度传感器并不太重要。24小时的平均室外温度是多少?AI只有在连续几天的平均温度超过某个阈值后才会切换到夏季模式。室外温度传感器在三月显示30°C并不罕见,几缕阳光就能做到。

我曾经使用过的AI是回水控制型的。也就是说,它测量回水温度并决定是否需要加热。你可以读取这些数值。
 

Daniel-Sp

2023-03-06 17:11:16
  • #5
早上好,
通常AI热泵会根据室外温度设定回流目标值。此外,还会设定一个临界温度,当室外温度的平均值达到该温度时,采暖系统会完全开启或关闭。这个临界温度一般在12-16°C之间。如果热泵现在持续“测到”30°C,当然就不会启动了。所以,现在需要更换[AT-Fühler]。而且,[AT-Fühler]对于控制系统是非常重要的,否则热泵怎么计算室外温度的平均值呢?

当然也可以设置一种不依赖室外温度测量的控制方式,但这实际上并不合理。现在这只是[AT-Fühler]更换前的一种临时解决方案。不过我之前从未处理过这方面的问题。
问候
 

Daniel-Sp

2023-03-06 17:32:38
  • #6
在 "Service -> Einstellungen -> System Einstellung -> Regelung HK" 下找到

将 "AT-Abhängig" 改为 "Festtemperatur"

但随后你必须手动将温度调整到温度。
 

类似主题
16.01.2017加热系统调整错误,新建筑的保修案例?19
15.04.2011宜家大型电器 / 保修12
21.10.2017六户家庭住宅的热泵容量不足?12
13.08.2018百叶窗的拉绳断了。针对开发商有保修吗?16
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
04.05.2020无光伏系统的新建建筑中的热泵15
02.09.2024独户住宅施工报告 1200欧元/平方米425
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
14.05.2023你们是如何安装你们的热泵的?15
08.02.2022热泵在实际运行中有多复杂?78
16.04.2022哪种空气-水热泵适合新建筑?13
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
09.04.2023计划对壁挂充电桩和热泵进行限流34
30.07.2023热泵防盗保护——建筑保险涵盖吗?36
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.09.2024公证购买合同 - 对建筑用地不提供保证29

Oben