热泵与带水壁炉不兼容

  • Erstellt am 2023-10-20 18:54:17

Radfahrer

2023-10-26 14:00:35
  • #1

这会让那个单亲妈妈非常高兴。
去社会福利部门值得一试。
 

Jessica388

2023-10-28 10:32:07
  • #2
再次问好!
再次提问 / 困难
如果没有人用热水,比如没人洗手、洗澡等,为什么热水温度会在一小时内从54度降到46度,热泵却启动了?
最近几晚由于新的设置真的很好。昨天我从大约16点到21点加了炉子。我们的客厅非常暖和,有25度,蓄热罐里又什么感觉都没有,热水反而没有变热,恰恰相反,热泵大约每小时启动一次,制造热水。这里面肯定哪里不对,是吧?
炉子应该帮助我们省电。现在我们烧木头,反而用电更多……
 

KarstenausNRW

2023-10-28 11:30:40
  • #3
听起来像是持续运转的循环系统。
 

dertill

2023-11-02 07:36:17
  • #4

这不应该是这样的。供水和回水接口以及温度传感器都重新调整过,也许哪里出了问题?如果没有持续的热水循环,温度不应该下降。除非水箱只是部分加热,比如上面55度,下面35度,那么随着时间推移温度会趋于一致。
炉子的热量一点也没有传到缓冲罐里?三通阀有分流热量吗?炉子到缓冲罐的供水是热的吗?
炉子是从上部供热,这本应该马上反映到热水上。
由于热泵直接供暖回路,可能会有延迟或问题。可能要等缓冲罐充满热量,热水用完后暖气才能收到壁炉的热量。
我自己也不是暖气安装工或机电工程师。如果问题不出在循环系统,这个论坛里能帮上忙的人不多。那我建议去家居技术论坛,那才是“日常工作”。
 

Winniefred

2023-11-02 15:29:19
  • #5


如果你们没有像老房子那样阴凉且略带潮湿的地下室,那么可以把食物储存在土坑里,或者寒冷的车库、通风的花园小屋等地方。据我所知,新房里是不能进行储藏的。条件根本不适合。当然,要注意储存方式,防止动物接触。但这是可行的,毕竟已经用了几个世纪。
 

Jessica388

2024-02-12 19:00:09
  • #6
我想给你们汇报一下最新进展。
在我们终于找到了一个外部采暖工程师后,他很快发现这里出了大问题,电力消耗过高。
解决方案:我们的采暖工程师按照Viessmann的方案连接了缓冲罐。只是糟糕的是,这并不是Viessmann的缓冲罐。果然,用缓冲罐制造商Alpha Innotec的说明书操作,一切都和我们预想的一样正常运行。电力消耗减少了超过一半,而且当瑞典炉开启时,热泵也不再运行。

因此,感谢所有没有认为我们疯了,而是和我们一起寻找解决方案的人!
 

类似主题
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
21.03.2023Novelan 热泵错误704热气故障23
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
21.12.2023热泵的能耗65

Oben