地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Lumpi_LE

2019-12-07 19:46:45
  • #1
4000 是更像十年的目标,具体还要看是否是调节型泵。
 

chewbacca123

2019-12-07 20:59:04
  • #2
UPS,好吧,真棒。这是怎么回事呢?为什么会有这样的频率?
 

Daniel-Sp

2019-12-07 23:38:45
  • #3
能量节约条例要求对供暖房间进行ERR。由于热泵制造商假设热泵也会被使用(因此多个供暖回路闭合),且热泵需要最低流量,因此安装图中要求采取如溢流阀和蓄热罐等措施。暖通施工人员遵循制造商批准的液压图纸,以便在出现问题时能够说明按照制造商要求施工。发生的情况是:通过ERR关闭供暖回路,最低流量被降低,压力升高,溢流阀开启,温暖的供水直接流入回水侧的蓄热罐。蓄热罐只能储存最少的热量,因此回水温度在短时间内升高。您的热泵由回水温度控制。短时间后达到目标回水温度加滞回值,压缩机会停止运行。平均来说您这里约为14分钟。压缩机停止,循环水泵按照设计继续运行,供水温度下降,回水温度也随之下降。由于开放回路中的地板辐射尚冷(凉),测得的回水温度在短时间内低于下滞回带,压缩机启动,溢流阀短路的循环再度开始。如果您的热泵不生产热水,压缩机的平均运行时间可能更短。为了在短时间内将热量传递到房间,供暖曲线设置得远高于应有水平,但这只会加剧问题。我认为您的暖通施工人员会遵守制造商的安装说明,不会在周一卸载ERR(或设置为最大)且完全关闭溢流阀。您需要自己管理好您的供暖系统。您并没有坏的热泵,只是使用方法错误。我们自八月入住新家,截至目前已累计启动压缩机210次。也是一台Novelan热泵...此致,丹尼尔
 

chewbacca123

2019-12-08 09:23:17
  • #4


首先,非常感谢你详尽的回复,这让我更清楚了一些。很遗憾我完全是外行。我按照你建议的做了一些设置。但是生活热水的滞后带没法改成6,我没权限,仍然是2。采暖曲线现在是28-22-0,生活热水是48度。
供水和回水温度,见附图,现在好多了,不再一样。
我昨天下午做了设置,但今天早上某些房间还是挺冷,比如客厅只有20.5度,而恒温器设定是22-23度。浴室我们希望温暖,平时通常23-24度,但现在也只有20.5。家里有个小宝宝,浴室现在挺冷的,应该更暖和些。
这该怎么解释呢?我附加了一些图片。
我们的安装工明天下午来,我会和他讨论这整个问题。但是用这种采暖系统,难道不是很多人都遇到这个问题吗?真的很复杂,我现在只能利用陪产假才有时间专心研究。
还是说根本原因是我们的安装工根本没进行正确的设置?

 

Daniel-Sp

2019-12-08 09:54:07
  • #5
早上好,
更改WW-滞后的密码是9445。如果太冷,请将加热曲线调高到30/22/0。
因为你写ERR设置在22-23度,我猜测不是所有ERR都调到最大。你的加热回路分配器上的流量计显示的总流量是多少?最关键的问题是:溢流阀完全关闭了吗?我怀疑没有。
你今天应该利用时间阅读热泵控制器的使用说明书,还有专业技工版本(你可以在主页上找到)。明天让人给你展示溢流阀,并解释如何操作加热回路分配器上的顶阀(完全打开,询问前后回路是否有额外的流量限制器)。
安装的是哪种型号?
是的,控制系统很复杂。大多数人只有在几年后热泵坏了才发现问题。技工是按照制造商的指导操作的。
你必须自己处理。
如果热泵不再短时间启动并且加热曲线大致正确,那么热平衡调整不是通过ERR完成,而是通过顶阀。只要一切正常,你就不需要再动加热系统了。
还要注意各个加热回路的长度!
问候,丹尼尔
 

chewbacca123

2019-12-08 10:18:56
  • #6

愚蠢的问题——如果我把所有ERR调到最大,是不是 everywhere都会很热?特别是卧室,我们最喜欢几乎不打开暖气。
溢流阀没有关闭,因为我根本不知道它在哪里。明天我一定会让人给我指点,因为我根本不知道它在哪里。明天我一定会让人给我指点。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
17.04.2018热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?12
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
11.11.2023过渡时期的热泵34

Oben