BauMixx
2022-12-14 23:16:41
- #1
你好,Michael,
我虽然不能提供同款的热泵,但也可以提供一款Dimplex的。也许我的数据对你做比较会有点帮助。我当然也很期待其他论坛成员的评价。
型号:Dimplex LA 12 STU
我们住在巴符州,斯图加特附近
房屋建于2020年,32厚Poroton T10砖,无额外保温
205平方米,3层楼(地下室有入口、大厅、客房、办公室)
大量居家办公
所有房间的温控器都全开,调节只通过回水温度。在主浴室,冷月早晚用毛巾架(红外线)加热1.5小时。
房子里(暖气开着时)各房间一般都有约22-22.5度。地下室通常低0.3度。
卧室是唯一把温控器调低的房间。
由于一年前我们重置了所有数值,我每月也有记录并部分优化,所以能相当准确地告诉你设置。我们只有一个电表,因为光伏系统也给暖气供电。所以无法区分家用电和热泵用电,但能较好估算。
2022年我们只在1至4月及11月和12月全面供暖,中间月的暖气偶尔运行几天,加起来约20天。
住户:2名成年人,2个小孩,大量居家办公
热水白天设定在45度,夜间22点到9:30降至39度。
每周一次用60度进行热消毒。
我们大多数时间淋浴,较少泡澡。
循环泵只在早起前、中午和晚间淋浴前各运行1小时。
总体来说,我们并不觉得冷,也不缺热水,生活非常舒适。
没有居室通风系统,通常早晚各开窗通风短暂换气。
偶尔用壁炉加热,但壁炉是客厅的装饰用火炉,一周只开3-4次,不能替代暖气。
这主要是为了两个孩子,避免烫伤手指。
我们的能耗如下:
总电量8300千瓦时
其中约4000千瓦时(洗衣烘干多,做饭多)为家用,热泵用电约4300千瓦时
光伏装机9.6千瓦峰,我们通过光伏发电获得约2500千瓦时电量,仅补购约5800千瓦时。
热泵数据:
当前外部温度-2度
回水温度25.2度
供水温度24.8度
设定温度23.8度
热水设定39度(夜间降温)
实际43度
热量(所有数据均参考2021年12月15日至2022年12月14日)
总计:13016千瓦时
供暖:4966千瓦时
生活热水:8050千瓦时
环境能量:9531千瓦时
运行时间在上次检查时未重置,因此无法提供年度数据。
正如所说,我也期待第三方的评估。
