太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)

  • Erstellt am 2014-01-31 08:21:01

€uro

2014-02-01 11:15:11
  • #1
你好,
这完全有可能,但取决于基础数据的具体情况。对于热泵来说,热源的产能始终是决定性的。它必须根据实际需求(管道、能量)为供暖和热水进行设计。尺寸不足通常会导致巨大的经济损失!
同样,供暖系统方面也需要足够的尺寸(供暖负荷、房间供暖负荷、供暖面积、水力学)!
在规划良好的设备中,通常供暖系统不需要缓冲罐!
热水储罐的容量取决于采用地热热泵(二元供热,热水优先)时其性能以及用户的负载曲线!

此致敬礼
 

Bauher1010

2014-02-02 09:02:35
  • #2
如果我想在安装前让我的GÜ检查我的供暖系统,我应该问谁?

我只是想确保不会装错东西。无论有没有缓冲罐,……
 

€uro

2014-02-02 10:02:03
  • #3
欢迎随时联系我!

此致
 

Cascada

2014-02-03 10:33:16
  • #4
你好,

€uro是对的——对于规划良好的系统,供暖方面不需要缓冲罐。对于你们这种普通的独栋住宅,这应该是可行的。

185升的生活热水储存可能有点少。你们有多少人?

我们有250升储水罐——这里刚好够4个人洗澡——但不能每个人洗10分钟……
如果储水罐更小,热泵需要更频繁地加热热水。
250升的话,我们一天加热一次热水就够了。

此致敬礼
 

Lacos

2014-02-03 10:45:49
  • #5
大家好,

非常感谢大家的众多回复。185升集成在热泵内。我们目前有2个人,双方从早到晚都有工作。“某个时候”可能会有一个孩子加入。
 

waldorf

2014-02-04 20:46:59
  • #6
在你专注于热泵之前,请先检查地暖的报价。对于你的热泵“成功”至关重要的是供暖管道的铺设间距尽可能小。最大12厘米,更好是10厘米或更少。房屋供应商很喜欢在这方面省钱。间距越小,供水温度越低,热泵的效率越高。[I]

设定为带有185升一体化热水储罐的盐水地热泵,COP为4.7


所述COP属于理论值,因为它主要取决于安装的供暖设备、盐水和外围设备。不同类型的热泵之间的差异应该没那么重要。

185升的热水容量相当有限。185升并不意味着你有185升热水可用。取水时冷水会不断补充,当你用掉80升时,水温已经明显下降。我认为容量应不少于300升。如果你想要一个稍大的浴缸,容量可以更大。

另外还应安装一个可能在200到300升之间的缓冲罐。[I]
这个通常作为一种保险和掩饰错误的方式,被所有暖气安装工人喜欢安装。从效果和能耗角度看,这完全是无稽之谈。如果你期望安装好暖气后,只需调节房间恒温器温度,那么你需要缓冲罐。如果你愿意深入研究这个问题,第一年不断调整设置和参数,就可以不安装缓冲罐,并且获得更低的能耗。

[I]2. 一般来说,安装热泵时应该注意什么?我绝对建议安装热量计和单独的电表。还应注意些什么?


热量计不是必须的,但非常有助于分析。你基本上会有一个单独的电表,因为许多供应商有特殊的热泵电价。基于非常不好的经验,我建议根据客户服务选择厂家。
 

类似主题
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
08.08.2015供暖组合正常吗?32
19.05.2021盐水热泵的经验491
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
08.08.2022将燃气热水器改装为热泵35
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
28.01.2024热泵、水和电的费用20
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben