供暖(热泵)错误,热功率过高?

  • Erstellt am 2018-09-12 09:46:39

HilfeHilfe

2018-09-12 11:21:04
  • #1
你好,你们能计算一下消耗量吗?这真的具有可比性吗,还是这些朋友比如有集热器?
 

JHT2018

2018-09-12 15:42:50
  • #2
这些房子大致上几乎相同,只是基础面积和屋顶更大。两者都使用带通风系统的空气-水热泵。没有人安装集热器等。热功率大约是4千瓦(小型号)和6千瓦(我拥有的大型号)。建筑合同中也有较大型号的内容。毕竟我是委托房屋建筑专家来为我安装一套正确计算的供暖系统。这就是我的立场。
 

Obstlerbaum

2018-09-12 16:06:20
  • #3
6kW 对于一个单户住宅来说已经可以接受,这样加热棒也可以在较低温度时启动。通过更好地根据需求调整时间控制,通常可以减少消耗。如果一个不必要的大容量热水储存器全天候保持在55°C的预热温度,当然也会消耗大量电力。供暖行为也有很大影响。冬天如果把房子保持在舒适的23°C,自然花费更多……
 

HilfeHilfe

2018-09-12 17:06:13
  • #4
好了,现在事情已经定了。没人会更换设备,只会按说明调整。你们的耗电量是多少千瓦?水的消耗量又有多大(因为热水的原因)。每天热水淋浴的人也会加热水。
 

boxandroof

2018-09-13 21:44:04
  • #5
你这里描述的只是热泵的最大功率。这与耗电量关系不大。你 bisher 没有提供其他数据(热量以 kWh 计和电量以 kWh 计)。而且 KFW 55 不等于 KfW 55。

250 平方米的 KfW55 4kW 采暖负荷相当不错。150 平方米的 6kW 也可以。更重要的是,地暖需要针对热泵优化,或者设计成低进水温,并且没有安装缓冲罐或溢流阀。

你应该研究一下热泵的最佳运行方式,那么(希望)耗电量也会好起来:
- 恒温器开到最大,或者直接拆掉
- 进行热平衡调节
- 通过采暖曲线将进水温度降到最低

当一切都设置 optimiert 后,你可以继续操作,例如晚上关闭供暖 12 小时,因为白天运行更高效。这样它平均只需要提供 3kW 热量,开关机次数也减少。
 

tomtom79

2018-09-14 02:08:08
  • #6
另外,热水加热最高温度设定为45度,42度也可以,我觉得洗澡时还是很热。
你们有热水蓄能罐吗?如果有,是哪种?

热水的停用时间为晚上19点到早上10点。夜间外部温度较低时,不需要预热水。

循环泵不要长时间运行。
 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72