带有热泵费率的热泵?

  • Erstellt am 2016-08-12 00:06:17

cumpa

2016-08-12 12:53:08
  • #1
我还没有供暖负荷计算。[Jahresarbeitszahl] 是4.5。
 

tomtom79

2016-08-12 13:18:02
  • #2
Sperzeit 在我们这里是分段的,到目前为止我们什么都没感觉到。但我们有300升的热水储存。

Sperzeit 大致是在早上8:30到9:30之间,晚上在17:30到18:30之间。在这段时间里,几乎不需要热水,更不用说房子会冷却了。

目前200平方米,冬天至少保持23度,我们在10个月内耗电2900千瓦,属于KfW 70房屋。我觉得这数据还不错。我们住在海拔约500米的地方,也就是说黑森林大约有30天下雪。

热泵有很大的调节潜力。比如我们最近才设置了一个功能:当天气连续两天超过18度时,地暖会完全关闭。之前它是“持续”开启的。

热水设定温度45度,之前预设是50或55度。
 

f-pNo

2016-08-12 13:35:41
  • #3
我们目前正处于第二个采暖年的结束阶段。
我们的房屋面积为170平方米,符合2009年(2014年修订)的节能条例Kfw70标准。

我们预计本结算年度的热泵(采暖和热水)能源消耗约为3300千瓦时(包括过去1.5个月的估算)。目前我们支付的电价为每千瓦时18.99分(无基本费用)。我们的Vaillant配有一个170升的储水罐,通常能够满足我们的需求。
总体而言(从开始至今),我们的耗电量刚刚超过8000千瓦时(包括升温阶段)。

因此,我也认为你们的估计偏高。
不过,我们的供热承包商对第一年的耗电量也曾预测为8000千瓦时。
 

Alex85

2016-08-12 15:10:34
  • #4


你知道为什么,有什么背景,以及如何进行控制吗?

到目前为止,我在该地区还没有找到任何电力供应商,其热泵用电能够至少部分抵消额外计量表的额外费用。与通过比价平台找到的便宜供应商相比。
 

toxicmolotof

2016-08-12 15:18:11
  • #5
这是“历史性”产生的。

许多供应商禁止将家庭电力用于“取暖目的”。当时,电夜储暖炉属于此类设备,其耗电量明显高于现代热泵,后者的能耗不超过烤箱和吹风机。然而,用电取暖仍然是用电取暖。

至于可检查性:合同就是合同,违反合同的人将被纳入基本供电服务。这相当明确。只需进行一次检查读数,在一个电表旁边安装一个热泵。可能行得通,也可能不行。这就像超速驾驶一样,并非所有地方都有测速摄像头。

对于大约2000千瓦时的回收期,我完全同意你的看法。
 

tomtom79

2016-08-12 15:20:07
  • #6


18.99美分?在哪里,哪个供应商?是加增值税还是含税?
 

类似主题
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
13.07.2019热水要很长时间才会来27
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
17.10.2023光伏系统带储能的报价评估78
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20

Oben