供暖/卫生/通风的报价现实吗?

  • Erstellt am 2018-03-11 16:10:29

ruppsn

2018-03-11 19:43:25
  • #1

哇,那的确是个大数目。如前所述,我们虽然差不多,但里面还包括大约16k的卫生洁具。我们可能会像matte1987一样,卫生洁具由施工方提供,但为了便于比较,先让所有东西都报了价。顺便提一下,施工方提供的卫生洁具大约是9k,只是为了让大家感受一下“药房批发”对价格的预期。

不过我觉得Zabas的卫生设备价格真的很有竞争力:4600含税,对于“官方”的,也就是说“非互联网”价格,我觉得挺有野心的。如果能达到这个价格就更好了。

其他方面,我觉得暖气还可以,受控住宅通风系统对于没有FRG来说明显太贵了。好吧,Vallox肯定也会比其他品牌多赚点品牌溢价。仅做比较:我们的Zehnder ComfoAir Q350大约12k - 配有KNX接口和Tecanno 125 One Plus顶面同层进排风口。

我们收到的报价在60k到66k之间(含税),都是搭配Alpha Innotec - 但我们想要的Ochsner没有人提供,不知道为什么。有人承诺会给出说明,说明为什么不提供Ochsner。其他方面,Novelan和Alpha Innotec差不多,我记得Novelan的硬件也是Alpha Innotec的,如果我没记错的话。
施工地点,中弗兰肯。

很期待看看你那边还有哪些报价。希望价格还能有所下降。


那你毛坯房买得算便宜了。对于小于10万的规模来说,现在已经算是好价钱了。
 

ruppsn

2018-03-11 19:49:20
  • #2
为什么?对于盐水热泵来说,这价格还算合理。仅钻孔就已经大约要15千欧……至少在我们这个地区是这样(2017年12月的报价)……独立浴缸也绝对不是省钱方案…… 如果我大致算一下(我假设的是含税价格): 65千减去钻孔费用:50千 10千用于控制式居室通风系统:60千 3千用于浴缸:57千 => 绝对不是捡便宜的,但还是相当合理。
 

Zaba12

2018-03-11 20:28:59
  • #3


4600含税价格会被取消,换成更好的卫浴用品。不是每个人都喜欢铺瓷砖的淋浴或暗装龙头,雨淋花洒我们两个人都觉得是浪费钱。但我单就卫浴设备还是预计大约10k含税。
另加x欧的淋浴房价格。
 

Mccm1984

2018-03-12 05:08:41
  • #4
提前感谢你们的评估。我会及时向你们通报后续的[Angebote]。
 

ensi1981

2018-03-12 17:46:51
  • #5
我不知道我哪里做错了……(也许这份我的HLS规划师招标的博士论文也有点责任)

巴登-符腾堡的报价:

供暖:
- Vaillant 燃气,配合3个太阳能集热器,20200欧元
- 设备和配件 4700欧元
- 管道和配件 5100欧元
- 地暖(200平方米)和配件 15200欧元
- 散热器和配件 2600欧元
- 保温和配件 2000欧元
供暖总计约49000欧元

卫生和通风
- 建筑内部排水 8500欧元
- 灌溉系统 14300欧元
- 管道保温 2100欧元
- 卫浴设施 3个浴室 22400欧元
- Geberit GIS系统 6700欧元(我觉得太贵了……反正想把建筑师踢出去,传统做法)
- 排风系统带有补风延续功能 3800欧元
卫生和通风总计约58000欧元

我觉得这些费用,特别是我这里看到的这些,对于200平方米没有太多花哨配置的房子来说非常贵。这大约是房屋建筑成本的20%。建筑师原计划是约13%,即58000欧元。
不过我觉得部分公司的报价确实非常令人惊讶……其中有一家竟然在大约700项HLS规划师成本核算中100.00%!!完全准确命中。

现在我已经把蓄水池、GIS系统和一些像提升泵(实际不需要)给剔除掉了,儿童浴室也暂时搁置(几年后再说)。
 

matte

2018-03-12 18:28:26
  • #6
非常贵,真是疯了!你花了107,000欧元买暖气/通风/卫浴,而且通风系统连中央空调都没有。我觉得我要疯了……
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
13.12.2017热水锅炉或供暖与通风的尺寸合适吗?15
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
13.01.2021地热泵与LWW泵的比较86
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
09.04.2021暖气循环定时器29
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10

Oben