  • #1
我们在夏天也很欣赏受控住宅通风系统……仅仅是因为早上空气闻起来很清新——即使不通风也是如此,而且当你下班回家时仍然如此。对湿度的影响当然在某些情况下甚至可能是负面的(取决于天气情况)。
 

Sebastian79

2016-09-02 18:12:52
  • #2
具体有什么危险?
 

AOLNCM

2016-09-02 23:34:03
  • #3


通风系统既不是采暖系统,也不是空调系统。
它既不应该也不能供暖或制冷。
通风系统的作用是将新鲜、未被使用、富含氧气的空气引入室内。

由于外部新鲜空气几乎从不与室内温度相同,制造商会安装换热器,以避免室内空气被过度加热或冷却。

近年来,通风系统在独立住宅中变得 "流行",理由是“房子密封性很好,否则空气无法进出”。

通风系统的缺点是,即使热回收效率最高达95%,冬天也会与采暖系统对抗,将较冷的空气引入室内,夏天则会使室内空气进一步升温。

这点不是每位建筑业主都清楚,销售方面也不大宣传。

举两个极端例子:
热回收效率90%(更接近实际)
夏季:
室外空气31°C
送风25°C
排风24°C
排放空气30°C
在这种情况下,新鲜送风比排出废气高1°C,至少在白天会持续加热室内空气。

冬季:
室外空气-20°C
送风18°C
排风22°C
排放空气-16°C
在这种情况下,采暖系统不仅要弥补房屋的热损失,还要补偿通风系统的损失。
另一个缺点是,当室外温度较低时,通风系统必须用电加热器(通常1000瓦)加热,否则换热器会结冰。

为了防止系统在冬季过度降温,制造商提供电加热或水加热装置作为选配,电加热消耗更多电能,水加热可以连接到采暖系统。
在所有情况下,试图通过保温减少的能耗又被浪费了。

想要安装通风系统的人,应尝试配备地热换热器。因为它能减少外部空气温度的极端波动。这样换热器需调整的温差更小,进而减少送风与排风的温差。

在我们这个纬度,三月时地面1到2米深处温度约为2°C,九月约为15°C。
在正温区,使用预热装置就不必要了。

未使用地热换热器时,外部空气温差高达51开尔文
使用地热换热器时为13开尔文
虽然地热换热器中的空气温度不会完全等于土壤温度,但这有助于说明,通风系统的意义及其利弊。
 

Grym

2016-09-02 23:40:36
  • #4

这不是一个极端,而实际上是一个零和游戏。这里的答案不是42,而是“3个LED的废热”。我上面已经算过了。空气不是一个好的热载体,所以没关系。因此,每天5次,每次10分钟的瞬时通风也没问题。这样不会使室温降下来。因为空气不是一个好的热载体。只是……不太好,因为这样每天少了50分钟的时间。


反正你得通风。区别是室温是18度进入,而不是-22度。


不。
 

Sebastian79

2016-09-03 08:09:09
  • #5
除此之外,我们这里只有少数几个地区会长期出现明显的零下温度,可以考虑采取进一步的措施。

得益于焓交换器,我可以吸入到零下10度左右,然后设备会因防止结冰而自动关闭。

然后就是那种情况——我大概不会窒息。地热换热器是个不错的东西,但根据设计不同,在卫生方面也有问题,而且也不总是可行的。我在阁楼上装了受控住宅通风系统——在北面处于防风状态进行吸气。
 

Kaspatoo

2016-09-04 12:43:09
  • #6
现在我还有一个稍微不同的问题。
场景主要是针对冬季时间。

如果我理解正确,受控居室通风系统的设置是使其在24小时内大约替换2次全部室内空气(至少在理论上/计算上是如此)。

如果我现在早晚都进行全面的快速换气,理论上我是不是也实现了24小时内空气的2次更换?
如果是:为什么许多人说一天换气2次是不够的?
而且:为什么受控居室通风系统与开窗通风相比,会导致空气变得特别干燥?

在我看来,这两种情况都是将潮湿空气排出,替换为干燥的室外空气。

我提出这个问题,主要是因为我们认为产生的干燥空气是一个非常大的缺点。
一方面,因为我们在办公室已经因为空调有严重的眼睛问题;另一方面,根据我姐夫讲述他的受控居室通风系统(生病时晚上难以康复,因为粘膜完全干燥,当用手摸门上贴面的木皮时,可以感觉到起皱,这是因为房子很干燥,建于2007年,冬天湿度常常只有30%)。
是的,有湿度回收功能,但我不认为它能额外补充30%的湿度。
我也不想通过养植物营造一个热带雨林来作为补偿。

我的想法是:
- 从干燥度的角度看,受控居室通风系统显得无情地过度设计。
- 调低设置难道不会带来改善吗?
- 但一天2次空气交换其实并不多,开窗换气2次也是2次空气交换,却能保持更多湿度?!
- 我担心手动通风会因时间成本太高而被忽略,但受控居室通风系统又显得过度极端,有必要找到一个合理的中间方案(针对KfW5)。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
10.08.2021如果有受控住宅通风系统,能否安装空调?32
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
20.01.2023空调 / 即热式热水器作为取暖设备11
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben