供暖系统是不是过大了?

  • Erstellt am 2016-01-18 11:27:46

Sebastian79

2016-01-18 21:36:28
  • #1
3.6 kW 在设计温度下?我们有相同的尺寸,但功率是 8.1 kW……

编辑:那么设计温度是自己计算的吗?你的暖气功率是多少?
 

Saruss

2016-01-18 21:56:59
  • #2
是的,我自己计算过,当时我在这个方面很细致,账目做得相当详细。但结果也符合测量数据,房子已经存在一段时间了,我也有记录温度和耗能等数据。实际上稍微好一点,但无关紧要。采暖功率为5.8千瓦,按照B0W35标准。考虑到热水供应,我不希望功率更低,以免热水储罐加热时间过长。通过一些调节(迟滞和压缩机锁定),设备的运行周期非常合理,也就是说,天气暖和时不开得太频繁,但频率也足够,避免单次运行时间过长。编辑:设计温度为-14度。
 

Sebastian79

2016-01-18 21:59:19
  • #3
好,只是让我感到惊讶的是,在我们的DIN计算中(根据其他室内温度进行了修改,包含了受控居室通风和走廊的计算),得出的数值居然高出那么多。
 

Legurit

2016-01-18 22:02:51
  • #4
在我们的DIN计算中也得出了6千瓦的结果——3.8千瓦已经相当不错了;不过你们也确实很幸运,热源的供水温度那么高。
 

Saruss

2016-01-18 22:09:00
  • #5
我也都考虑到了,不知道是否符合DIN标准,我是按照物理原理来的。但光看尺寸是说不清楚的。比如我们没有凸窗,完全是矩形的建筑形式。由于受控居室通风,屋顶基本上是双层隔热,既有上一层楼的天花板隔热,又有完整的桁架间隔热。儿童房/办公室没有落地窗(儿童房虽然有较高且底部固定的窗户,但窗面积仍然较小),因为我觉得那里需要放置物品,我的书桌也喜欢放在普通窗户前面。地下室楼层基本完全埋在地下高度之内。也许正是这些细节导致了差异?
 

Sebastian79

2016-01-18 22:16:09
  • #6
嗯,没办法——是采用了根据节能条例进行的保温计算中的数值,其中已经包含了所使用的构件。你们的Ht值是多少?这个值相当关键……
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
29.12.2019适用于落地窗的防坠保护有哪些?优点/缺点26
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben