ERR 地板采暖中央室温调节器

  • Erstellt am 2020-06-23 11:34:16

micric3

2020-07-08 14:27:37
  • #1


根据能源法规规定必须安装ERR,这也是由总承包商安装的。也就是说,根据规定,每个房间都必须安装调节器/传感器!

我也可以用无线温控器来完成热平衡(或者关掉它们,手动操作),然后再把它们关闭\解绑。
 

T_im_Norden

2020-07-08 15:28:41
  • #2
@ Alessandro
你在地暖分集水器上为每个房间调节流量,使该房间达到其正常设定温度。

为此请搜索“热平衡”,以便准确理解这个过程。

假设你的设定温度是21度,如你的例子所示。
房间现在也有21度。

那么简化来说,发生以下情况:
热水带着合适的回水温度来,由于房间已经有21度,热水无法将热量传递给房间,便以相同的温度流出。
水回到热泵,几乎没有失去温度。
这些水可以流向另一个房间被利用,或者热泵检测到没有热量需求,降低输出功率。
热泵的目标是尽可能长时间以较小功率运行。

如果你用温控器来控制,简化来说发生以下情况:
热水流动,温控器关闭,
流量显著减少,因为至少有一个房间关闭。

这可能导致热泵报警,因为未达到最低流量。

热泵关闭,因为没有热量需求。
温控器检测到室温下降,开启供水,热泵全功率启动,运行2-3分钟后被温控器再次限制。

这样热泵一天要频繁启动,导致更快磨损。

最好的控制方式始终是热泵或冷凝锅炉的内部控制系统。
 

micric3

2020-07-08 15:31:26
  • #3
谢谢你的解释!

作为参考,这里还有你以前的一篇帖子:

编辑:问了一下,我怎样才能关闭ERR?
 

T_im_Norden

2020-07-08 15:32:03
  • #4
是的,如果你没有豁免,必须安装 Err,但你不一定要使用它们。拆下执行器,调整一次流量,然后通过加热曲线工作。
 

Alessandro

2020-07-08 16:26:19
  • #5

这些我都能理解。但是我发现,在过渡季节,由于房间里有外来空气进入,导致温度经常不同,在室外温度较低时会无谓地浪费能源,因为热泵提供的供水温度过高。
特别是在现代的新建筑中,带有非常大的窗户面积,这种情况经常发生。

我不明白你解释的热泵在未达到最低流量时会出现故障的说法。
如果是这样的话,那么在夏天热泵只加热生活热水或三通阀关闭整个供暖回路时,也会出现这种情况。
如果因未达到最低流量而导致热泵经常出现故障,这样规定一个ERR(能源需求响应)就没有多大意义了,比如当所有卧室不需要供暖,供暖回路阀门关闭的时候。
当室内恒温器的温差仅为0.5℃时,热泵也不会以满负荷启动。

阀门打开导致持续流动,也意味着泵永远无法以较低功率运行。

当然,在地板采暖系统中,ERR绝对没有它在散热器或空调系统中所具有的优势,但它仍然(尤其是在温差变化大的过渡季节)有其合理性。
 

T_im_Norden

2020-07-08 16:44:25
  • #6
因此,制造商在大多数热泵上也都会规定缓冲水箱。

你在过渡期间有没有尝试调整供暖曲线?
这通常很有帮助。

泵今天无论如何都是自动控制的,流量应与热泵匹配设计。

在热水供应方面,热泵通常具有较高的流量。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
21.10.2015空气-水热泵 - Nest恒温器77
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
21.12.2016浴室加热和热泵22
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
13.01.2024IDM iPump 2-8 优化 / 调整19

Oben