地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Daniel-Sp

2020-01-16 19:52:18
  • #1
如果你能开一个有意义标题的独立帖子就好了。这样增加相关热泵运营者回复的可能性!我帮不上太大忙,不了解这台设备。但最重要的问题是:ERR是否安装并且还在运行?如果是,禁用它,调到最大,或者直接拆卸供暖回路中的执行器。你可以在本帖前面看到ERR对你的热泵“做了些什么精彩的事”……见本帖的第303条及其后续内容。
 

guckuck2

2020-01-16 20:03:57
  • #2
这读起来像是设备刚被拆封并接通电源。其余部分缺失。请务必向维修人员投诉!
 

Schambeck

2020-01-17 09:52:26
  • #3
没有用,安装工来了三次。


我已经做了,但只收到两条愚蠢的回复:“揍安装工一顿”和“说明书里都有写”。

 

Schambeck

2020-01-17 09:54:20
  • #4
ERR已经安装了,它们在我这里都调到“点”位,并没有全开。所有房间的室温大约是19度。
暖气一直运行(嗡嗡响)是正常的吗?有没有办法用USB闪存读取这台暖气的数据?
 

chewbacca123

2020-01-17 10:17:14
  • #5
这里的论坛给了我很大帮助,你必须要么把所有的单间调节器全部拆掉,要么全部调到最大档位,也就是6档中的第6档——或者你最高档是多少就调到那个档位。 然后设置你的供暖曲线,比如 29 - 22 - 0。 然后等待24小时,观察一下房间温度的变化。起初会比较热!我们卧室当时是23度,但那个温度我们只能忍受一两晚。 然后你就能看到各个房间的反应和温度情况。之后你可以调整各楼层的流量调节器。通过它们你可以调节每个房间每分钟流经多少升水。流量越大,房间越暖和。比如我把卧室限制到0.25升/分,但浴室是3升/分,因为我们希望浴室尽可能暖和。 客厅则开到最大。 我花了三四周才把系统调至最佳状态,但现在我们的设备几乎完美运行。 在这里再次感谢论坛的所有人,你们真的很棒。 USB 接口,不清楚,建议你打电话给你们设备的公司。 还有很重要的一点是,最好不要在气温高于5度时调整暖气设置。 希望这些内容都是正确的,但专家们也在这里看着呢。
 

chewbacca123

2020-01-20 22:41:07
  • #6
嘿,问一下,我们设备的压力今晚是0.9巴,以前一直是1.1。
压力也不应该低于1。
怎么办?? :-/
问候
 

类似主题
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
19.05.2021盐水热泵的经验491
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
25.05.2022卧室太热 - 尽管暖气已关闭44
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
25.07.2022与家庭空调相关的热泵29
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73