私人购买/出售热泵

  • Erstellt am 2021-11-12 13:52:47

Nida35a

2022-03-03 21:16:15
  • #1
我们一直将设定温度调低,直到屋内感觉合适。
现在正好是 AT -1,设定温度 19,屋内温度 22.5
 

Hausbau 55

2022-03-03 21:35:06
  • #2

消耗量相对容易计算,并与热泵的数值进行对比。如果忽略太阳能和内部收益以及通风损失,按以下计算(以我的数值为例):围护结构面积360平方米 × 传热损失系数0.2 = 72 × 室外与室内温差,比如20度 ≈ 1500瓦 × 24小时 即36千瓦时的热损失。这应当是每天约8到10千瓦时的电耗。
 

netuser

2022-03-03 23:32:35
  • #3


其实可以自己动手做,而且应该不会影响保修。
虽然我这边也是由Vaillant的技术人员来做的,他当时在现场,被问到这个问题,表示其实“连接总线上只需要两根线而已”。
如果我没记错的话,这个模块还能支持WLAN。

这周我的采暖用电非常少(太阳应该起了作用),不过热水准备方面可能还有点需要优化....!?

 

Tolentino

2022-03-04 09:32:12
  • #4
那么,自从昨天泵又消耗了20千瓦时后,今天早上我有点时间在专业手工层看看。是的,室内开关已经关闭,供暖曲线是0.4!!!我现在也暂时改成了0.2。
热泵似乎还在漏水,至少它后面底部的地方都是湿的。可惜我没赶上漏水发生的时间,否则我就知道水是从哪里出来的。能否人为触发一次除霜过程?
 

OWLer

2022-03-04 09:55:10
  • #5
看看水站/专业工匠级别的测试菜单里有没有这个。代码应该是17。

热水准备功能正常吗?我的水站里阀门在出厂设置时是手动的,直到我指出才改成自动。每天用20千瓦时电已经很大了。但你看到的是实际用电量还是产生的热量?
 

guckuck2

2022-03-04 09:56:47
  • #6


我想对此表示反对。室内控制的供暖系统更加高效,至少室内温度应该被纳入必要预热时间的计算中。这在过渡季节特别能显著提高效率,因为新建筑的供暖可以暂时关闭,即使外面很冷但屋内仍然温暖,而且白天可能还有太阳能热输入。
顺便说一下,我的供暖系统就是按照这个原则,从3月1日起准时关闭,奇妙的是,即使没有加热循环,房子依然很舒适,尽管夜间气温降到零下2度,但白天天气则是10度,伴随着相应的太阳辐射。
 