Wollte hier zwar eigentlich nix mehr schreiben, aber das Pufferchen ist doch nur Mini-Fortsatz von der Fußbodenheizung. Der Schluck in dem Puffer wird dann noch mit dem Wasser ausm Rücklauf gemischt, ist doch nur logisch dass die Temperatur sich dann auf den Rücklauf anpasst.
 
A

Alessandro

Wieviel Wärme sollen dann 100 Liter Wasser im Vergleich zum Estrich speichern?
Wenn die Wärmepumpe nicht mehr heizt, fällt zwangsläufig die Puffertemperatur auf den Wert vom Rücklauf der Fußbodenheizung ab. Wo soll dann die Wärme herkommen, die Wärmepumpe schiebt ja keine Wärme in den Puffer nach.
aber nicht innerhalb von 10 Minuten!
Der Brötje Mann und der Heizi sagen der Puffer muss die Starts der Wärmepumpe um paar Stunden verzögern!

Auffällig ist ja auch dass, wenn die Wärmepumpe läuft, ich in der Fußbodenheizung eine Spreizung von 3-4C habe. Im EG und OG!
Sobald die Wärmepumpe abschaltet und nur noch die Mischerpumpe die Fußbodenheizung bedient, habe ich nur mehr 1C in EG und OG.
Dieses Verhalten ist einfach nicht zu erklären.
 
A

Alessandro

Wollte hier zwar eigentlich nix mehr schreiben, aber das Pufferchen ist doch nur Mini-Fortsatz von der Fußbodenheizung. Der Schluck in dem Puffer wird dann noch mit dem Wasser ausm Rücklauf gemischt, ist doch nur logisch dass die Temperatur sich dann auf den Rücklauf anpasst.
das soll sie ja auch tun!
Puffertemp = Wärmepumpe Rücklauf
Das ist auch während des Heizvorgangs so!
Eigentlich sollte das bei Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf auch so sein dass sie gleich sind. Da hab ich aber 2-2,5C Unterschied!
 
H

halmi

Und was wundert dich dann der Temperaturabfall?

Das sind doch alles keine getrennten Kreise sondern ein Kreis. Der wird verquirlt durch die Pumpe wenn die Wärmepumpe aus ist und gleicht sich dadurch an.
 
D

Daniel-Sp

Um ein Abfall der Puffertemperatur zu verzögern braucht es eher einige Tausend Liter Wasser. Dann heizt du aber noch ineffizienter.
Wenn die Wärmepumpe abschaltet, hast du zu den Zeitpunkt oben im Puffer 32°C und unten 27°C. Die Wärmepumpe schiebt keine Wärme mehr nach. Die Fußbodenheizung läuft aber mit vielleicht 20l/min weiter. Selbst wenn der komplette Puffer 32°C hat, dauert es 5 min, bis der Inhalt komplett umgesetzt ist. Durch die Schichtung hast du aber keine 100l Wasser mit 32°C sondern weniger, die Zeit ist also noch kürzer bis das bißchen Wärme aus dem Puffer raus ist.
 
Zuletzt aktualisiert 27.07.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 41
13Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 18
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16

Oben