地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

halmi

2020-01-23 10:45:05
  • #1
我更正,数据应该在你的能源顾问的[Unterlagen/Berechnungen]中。
 

Lumpi_LE

2020-01-23 10:54:01
  • #2
对于带缓冲的标准节能建筑来说,这应该是正常的。我们的是回流控制的,所以不太直接可比。我记得在12°C时回流温度是22°C(供水温度25-27°C),在-12°C时回流温度是25或26°C(供水温度大约30°C)。
 

Schambeck

2020-01-23 11:06:01
  • #3
你了解 Tecalor THD 400 AL 吗?
 

Daniel-Sp

2020-01-23 11:15:23
  • #4

合理的做法是按房间逐个进行采暖负荷计算,并据此设计地暖系统,确定相应的前后进水温度。然后再选择热泵。可惜很少有人这样做。通常是按整栋房子的每平方米采暖负荷来假设,然后应用到所有房间,不论该房间有多少外墙。这样设计地暖,某些房间(通常是浴室)的结果就不准确。热泵往往凭感觉选择,且多数情况下严重超配……
在我们能源顾问的文件中,没有找到按房间的采暖负荷计算。由暖通承包商委托的公司也没有进行按房间的采暖负荷计算,仅是按每平方米假定采暖需求。也就是说,得自己来做。或者另外外包给其他人做。
 

Hans-Maulwurf

2020-01-23 11:44:01
  • #5

这似乎没有进行。
 

Bookstar

2020-01-23 21:07:15
  • #6
我们在AT的温度是-4度,前进温度是31度,但我们也需要DS,否则会觉得太冷。这样我们屋内是22.5度。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144