空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常

  • Erstellt am 2021-09-22 15:34:26

guckuck2

2021-10-08 09:41:21
  • #1


误会了。你也可以让空气-水热泵不优化运行,每个月多花10欧元“还能供暖”。完全没问题。大多数情况下是这样。

正如之前写的,“随便调高”不是热泵自身性能缺失的问题,而是地暖回水温度低造成的。这用燃气锅炉也没区别。
如果洗手间要像底层炉子那样过热,洗手间可能也得装炉子。或者类似的东西。
 

Tolentino

2021-10-08 09:41:45
  • #2
其实你说得对,实际上应该说这些热泵制造商在这里确实有些懈怠。像热平衡调节这样的方法其实是一个典型的例子,说明一个相对简单的算法(甚至不一定是机器学习)可以自动调节。通过控制电子技术的不断发展,内燃机的燃油消耗在过去20年里降低了大约30%(?)。为什么热泵就不行呢……
:你不是暗示过现在在一家热泵制造商工作吗?你可以提议一下……
:这倒也是,但缺少的是热泵的效率曲线要陡峭得多。也就是说,热泵的效率在较大温差下比燃气锅炉下降得更厉害。
 

RotorMotor

2021-10-08 09:48:12
  • #3
如今已经多次提到,惰性更多地来自于地暖的隔热和质量,而不是热源(热泵、天然气、远程供热等)。解决方法可以是红外线或电加热器,或者最好是穿件毛衣。
 

Alessandro

2021-10-08 10:29:38
  • #4
问题不在于设备,而是在于安装工人!这从供暖负荷计算开始,到水力平衡结束。没有哪个安装工人能够因为时间原因,让他的人去参加培训、进修等。90%的人仍然安装燃气和燃油供暖。90%的房主对热泵的设置也不感兴趣。最重要的是要暖和。于是他们乐于用40°C的前置温度运行,每天开关30次,浪费能源。

:是的,我为一家热泵制造商工作。现在已经有用于供暖负荷计算、地暖设计和水力平衡的应用程序了。但只有相对年轻的安装工人会使用这些。

必须在规划时准确告诉安装工人或总承包商你的需求,并且要合同中明确写出。但又有哪位业主会这样做呢?

对热泵的节能运行来说,只有最低流量很重要。压缩机启动次数每天可以达到20次。这样机器仍然可以无故障运行20年。空气-水热泵每个周期的平均运行时间约为25分钟,这完全可以接受。

其实热泵应该归电气工程类别管理。
 

_Ugeen_

2021-10-08 11:03:12
  • #5

很遗憾没有,但我肯定可以问到。


也就是说,我在做完热平衡后,给每个房间设定了最大的加热量,我把温度调节器调到最大。除非我希望某个房间凉快点,那我才把温度调低。这样理解对吗?

老实说,我觉得作为房主被强加这么多真是太难接受了。我想让生活更简单,不是更复杂。
 

Snowy36

2021-10-08 11:12:29
  • #6
但是还有一个简短的问题:使用哪种技术让我开车更浪费钱?我感觉地暖和空气-水热泵的预设温度高2度或者调节不当,比燃气消耗更多?
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben