Elias_dee
2022-04-24 21:49:54
- #1
能源顾问:只能计算能源,但不能设计暖气系统。进行需求计算/设计时,当然也需要指定温度——常规情况下大家都按20度计算。那还不如客厅用22度,浴室用24度。并且尽可能低的供回水温度——良好标准是供水30度,回水26度。隔热效果非常好时甚至更低。暖气管道有不同尺寸。热泵需要较大流量,所以至少要用16毫米的管道。安装间距也很重要,最好不要超过10厘米。暖气回路的长度也有影响。这些都是能源顾问无法提供的服务。
因此我建议你在网上搜索Ing. Heckmann。他在另一个专注于住宅技术的社区里也非常受推荐(你也能很快找到……)。他基本就是属于自己动手人员的专家(他们喜欢用Panasonic Aquarea(顺带一提)自己安装),并且非常注重正确的设计规划。他还能为你提供一份专门放弃ERR的定制信件。整体费用透明,仅几百欧元。和节省的采暖费用以及免去ERR的材料费、安装费和额外电气费用相比,根本不在一个档次。
谢谢,这些建议非常好。几百欧元给工程师事务所我很乐意花。我这周就问问他。