新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)

  • Erstellt am 2021-05-06 18:24:41

Bardamu

2021-05-07 10:10:15
  • #1
你好,

我之前也遇到过同样的问题,那是在一个租赁的公寓里,每个公寓都有自己的热水器和分配箱。我们的室内温度一直保持在大约21度,这对我们来说已经完全够用了。如果想在非常寒冷的天气里更暖和一些,我们那边也不行。我把恒温器调高,改变了供水温度等等……因为是租赁公寓,所以实际上没人关心暖气是怎么设置的。最重要的是没有投诉,每个人都支付自己的附加费用。后来附加费用变得很高,因为没人正确调节暖气。

但是既然是你们自己的房子,如果我是你,我会请一个暖气安装工来,根据房间大小计算供水温度,检查暖气回路是否正确连接到分配器上,我也会让他给我解释一下怎么自己设置温度,同时不冒消耗过高或者供水温度过高的风险(这可能会损坏材料)。
 

MaxMustaman92

2021-05-07 11:16:27
  • #2
室温实际上在我们感觉中所有房间几乎都一样温暖,只有地板的温度明显不同,但也是在同一房间内持续存在的差异。



照片是在昨天大约18点拍的。之前没有对任何地方进行调整、重新设置或其他改变。我只是打开保护盖拍摄供暖分配器。
带红色盖子的就是流量指示器,对吗?我需要调整什么?

附注:感谢所有回复,我认为非常有帮助!
 

T_im_Norden

2021-05-07 13:02:37
  • #3
如果所有房间对你们来说都足够暖和,那首先基本条件就已满足。

现在可以看看设备是否有效运行。

我假设浴室的地面是最暖和的?

首先我们需要你提供以下信息:
- 房屋的采暖负荷是多少。
- 你们有多少采暖回路(采暖回路分配器中的接口数量)。
- 采暖运行时带红色盖子的部件显示的流量是多少。
- 各个回路的长度是多少。
- 采暖运行时的供回水温度分别是多少。
- 房间内测得的温度是多少。
- 房间内的Err(温度调节器)是否全部开启,还是有些关闭或调至0。
 

T_im_Norden

2021-05-07 13:03:50
  • #4
地面温度不同在目前来看是正常的。
 

MaxMustaman92

2021-05-08 06:43:36
  • #5
你好,



我查阅了资料,以提供更多用于评估的数据。已经进行了水力平衡,我引用如下:



检查了膨胀罐:是,充气压力1.5巴



地热回路设定计算(地板采暖):


设计前置温度:43°C

采暖回路回水温度:32.4°C

测定总流量:7.08 升/小时

总供暖负荷:6983瓦特

地板采暖功率:6977瓦特

总水量:708.2 千克/小时

最大压降:17200 帕斯卡

地板采暖总供热面积:122.3 平方米

总房间面积:132.8 平方米

泵扬程(总流量时):1.06 米

流量调节器/回路调节阀(一管制采暖):有



按照DIN EN 1264设计的TKM平面采暖系统:

分配器1:钉钉系统,水泥砂浆混合层覆盖管道厚度45毫米,导热系数1.2 瓦/米开尔文

门厅、厨房、起居室、卫生间、家务间、公共间 => 全部在一楼

7 个采暖回路,水量337.6 千克/小时,PE-RT采暖管 17x2



分配器2:Tracker系统

走廊(供水管线)、卧室、儿童房1、儿童房2、浴室

4 个采暖回路,水量370.7 千克/小时



能源证明:


终端能源需求:52.5 千瓦时

一次能源需求:58 千瓦时

可再生能源供热法整体达成率:130% 完成率



按照DIN 4701-10的系统评估

-
采暖:集中供热,冷凝式组合锅炉 15 千瓦,天然气E,满负荷锅炉效率:98%,Vaillant VSC S/D 146/4-5 190;两个平板太阳能集热器用于生活热水加热

分配:设计温度:35/28°C

带有0.5 K开关差的两点式单室调节器

无循环泵

热需求:7165 千瓦时/年(一次能源:7371 千瓦时/年)


-生活热水:公寓集中热水供应,2个热源(热源1为68%覆盖率,太阳能系统 Vaillant auroTHERM VFK 145 V;热源2为32%覆盖率,通过采暖系统供热水

储能:双能太阳能储罐 270升"



这就是我能在建筑档案中找到的所有数据。



ERR(偶尔会发出“咔嗒”声)大概会在周一左右,在所有房间调至“6”(最大值),因为我们勃兰登堡地区未来几天气温将会很高。



接下来几天也会用温度计对各个房间进行测量
 

T_im_Norden

2021-05-08 07:17:38
  • #6
Angaben有些矛盾,虽然能源证书

Auslegungstemperaturen: 35/28°C

显示的数值,在 Heizkreis 设置中却标示为

43/32。

为什么天气变热时你还想把 Err 调到6?

目前关于热平衡你也做不了太多,因为已经太热了,太阳能增益太大。

请在燃气锅炉运行时读取供水温度。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
26.12.2021循环泵流量和溢流阀15
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben