新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

T_im_Norden

2020-11-09 20:31:35
  • #1
无水石膏砂浆 通常被认为适合地暖系统,因为其良好的导热性能
 

OWLer

2020-11-13 12:29:22
  • #2
好了,现在已经拿到Heizi的报价了。看起来还挺合理的。不过我现在有点进退两难。

他想安装Vaillant Arotherm VWL 105/6 A,它的供热能力是10千瓦,明显大于我们按NAT计算的供热需求5.9 + 0.8(估算)热水 = 6.7千瓦。

其实,较小型号VWL 75/6 A应该绰绰有余甚至还有余量。根据我在这里读到的内容,还是显得偏大。

不过我现在不确定泵的流量情况。

VWL 105/6 A:1418升/小时(788毫巴)
VWL 75/6 A:790升/小时(640毫巴)

供热负荷计算结果:

最不利回路的压力损失:7879帕
泵扬程:0.79米
总流量:22.2升/分钟
总流量:1331.3升/小时

作为外行,我的理解是虽然小型热泵的供热能力完全够用,但循环泵可能太弱,不能将热水通过我众多且较长的散热回路泵送过去——那我就得硬着头皮选大型的,冒着频繁开关机等风险。

我理解对了吗 ,还是我哪里想错了?

我能在哪儿看到大型Vaillant最低能调到多少功率吗?
 

T_im_Norden

2020-11-13 12:51:36
  • #3
Vaillant 给出的75型号最大流量为1205升。你有点超过了。

55型号最低流量为2.10。
75型号最低流量为3。
105型号最低流量为5.40。

作为外行,我甚至会倾向于选择55型号,不过流量就不再合适了。
 

OWLer

2020-11-13 12:57:28
  • #4
感谢你的回复,请问你是在哪里找到这些信息的?我平时用谷歌搜索还算得心应手,但关于这些家居技术的话题,似乎有另外的圈子……
 

Tolentino

2020-11-13 13:06:50
  • #5
55号机组至少根据年工作数计算器无法达到4.5。
 

OWLer

2020-11-13 13:17:27
  • #6

谢谢你的提醒。但以我的前置温度和热水比例,75型的年工作数已经达到了4.7。
 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
01.12.2020热泵的符合条件费用134
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben