空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

Hausbau 55

2021-12-31 17:55:07
  • #1

你好,你忘了我们吗?请把你的经验发给我们……谢谢……
 

lesmue79

2022-01-01 09:48:20
  • #2
先声明,我不是暖气专家、制冷技师或其他什么专业人士,因此请注意,凡是在调节方面你所做的任何更改,风险自负。

新年快乐!不,我没有忘记你们,只是意识到这两年收集的信息无法简单地归纳,某些内容脱离上下文会让人误解。我发现,单是汇总总承包商和我自己的设计标准,就能写出4-5页DIN A4,这里仅涉及供暖负荷、室外温度、室内温度等基础内容。

所以这里是你的简要版,基本上我对这套系统很满意,它能做到它应该做的事情——让房子暖和。

以下是一些优缺点:

我觉得Vaillant的菜单导航相当糟糕,不够直观。

比如,有两个专业手工操作层级,一个在Multimatic里,另一个在VR71之类的小显示屏内。

Multimatic显示的更多是对终端用户也能操控的专业设置,比如加热时间、室温、热水温度、加热曲线、加热棒、双燃料点等,基本属于基础配置。

小显示屏则面向更专业或更熟悉设备的操作者,这里要非常小心调节,因为涉及压缩机滞后、电流限制、静音模式等设置。操作时请务必注意,别随意乱按。

总体来说,我这台3.5千瓦的设备,考虑到供暖负荷,过渡季节(大约0°C至12°C室外温度)时其实算是有些超配了。(本来这里会展开4-6页内容)

调节方法如下:

加热棒被禁用,或者其启动温度设为-12°C,基本标称室外温度,春季2021年我们这儿曾出现过最低-13.9°C。

加热曲线我还是在调整中,暖气对我来说是一种兴趣,也与职业背景相关。
目前使用的加热曲线是0.15或0.20。

为了防止过渡季节频繁开关机,我将压缩机滞后设置到了最高15K。这意味着测得的实际供水温度可以比计算供水温度(比如按加热曲线)高15K,才会关闭压缩机,前提是控制系统还没先行关闭设备。

Vaillant的控制系统基于能量积分控制,也就是它对比目标供水温度(加热曲线)和实际供水温度(最好是供出的温度,或者没供出时的温度),从而判断是需要加热(实际供水温度低于或等于目标值)还是已经够暖了(实际供水温度高于目标值)。

后台的所谓“度分钟”会增减,这个参数一般在控制界面左侧可调,我设定的是从60°C·min调到了最高100°C·min。

设备在0°C度分钟开始或结束。0°C度分钟表示无加热需求,因为实际供水温度高于目标值。如果正好相反,也就是说实际供水温度高于目标值,设备会根据实际分钟和目标与实际供水差值进入负区间(比如-100°C·min),在达到-100°C·min时暖气启动,然后会尝试将这个值拉回0°C·min,也就是实际供水温度最终会超过目标供水温度,因为没有热量消耗。关键是尽量将目标和实际供水温度差异(加热曲线又起作用了)控制得越小越好,以减少频繁开关。

我现在基本明白,过低的加热曲线也会导致频繁开关,因为热泵的最低性能(我这儿是0°C至0°C)太高,比如用0.10或0.15曲线时,计算得0°C至10°C的目标供水温度在23-24°C,实际供水温度却快速攀升,因为设备即使最低也会维持24-25°C左右。

所以我在调试设备的底温点(Multimatic里暖气回路的最低温度),将其设定为25°C。
这迫使设备至少以25°C的供水温度启动,除非加热曲线需要更高温度。也许没用,暂时只是理论。

同时,最大温度还能影响加热曲线的最高点,我这儿设为30°C,因为地暖设计的最高水温就是30°C。

还有期望温度,可在Multimatic旋钮上设定,它会平移加热曲线,但我不想这样,因为这样会使得比如0.10曲线在-12°C时终点达到30°C供水温度,期望温度调节会将最大供水温度也推高,而不仅是底温点。

设备平均耗电量在0.5到0.7千瓦时之间,具体数值取决于室外温度,当前天气最大约10°C,最低-8°C,这个采暖季还没更冷。显示屏上年供暖季工作效率(Jahresarbeitszahl)大致4.5到5,不过我还在不断微调设备。

总的来说,只要看到全年的家庭和采暖总耗电量约4400千瓦时,我就满意了,而我的光伏系统发电并上网电量约7000千瓦时。我们并不为此太紧张,洗衣机、烘干机、洗碗机或红外桑拿等设备只要需要就晚上也会使用。我们的日常生活并不围绕光伏系统时间表安排。

还能优化的是通风习惯,这样在暖气和温度控制方面肯定还有提升空间,但政府坚信开窗微通风不反效果。提醒一句,带点讽刺,“因为开着窗缝进来的空气比机械通风系统送进的空气新鲜。”我暂且放这句话,大家看法肯定不一样。

有具体菜单项问题,欢迎直接提问,否则内容会太多,我的帖子会更长。

关于热水参数我没特别说明,因为我们A:享受循环管线这种奢侈或被诟病的能源浪费,以及B:储水温度和时间段设置本来就必须个性化调整。
 

lesmue79

2022-01-01 11:16:23
  • #3
还有一些统计数据,从[Vaillant Regelung]中读取:

总值需要除以2,分别对应2020年和2021年

性能系数:
月份 性能系数 供暖 6.4 2021年12月
总性能系数 供暖 5.6 2020-2021年

(我不太相信,我觉得[Vaillant Regelung]计算得更合理一些)

能源成本:

总能耗 4847 千瓦时
因此年均:
2400 千瓦时 x 0.30 欧元 = 720 欧元/年 = 60 欧元/月
不过需要从2400千瓦时中扣除光伏部分,也就是2020/2021年夏季的整体热水制备量

启动次数/运行小时数:

压缩机运行时间 7385 小时
压缩机启动次数 4678 次
运行时间/启动次数比率 每次启动1.5小时

加热棒:

加热棒电耗 1405 千瓦时
(2019年12月至2020年1月中旬的地板加热)
 

OWLer

2022-01-01 17:02:31
  • #4
首先非常感谢!真是整理得非常棒! :)



我不理解压缩机的这种关联。在这些过渡温度下,我大约会有30分钟的启停周期,想要对此进行优化。如果设定的供水温度大约为25°C,当允许超过15K时,压缩机会升到40°C吗?
 

lesmue79

2022-01-01 17:37:56
  • #5


首先,对于40°C,一般情况下设备应该已经消耗掉了能量积分。
温度差异用来计算刻度分钟数。

如果你现在设置了一个能量积分,比如100,当实际前进温度超过设定温度5K时,
比如要求是25°C,但实际是30°C,需要20分钟才能消耗完100分钟的能量积分,运行周期才会结束。所以,迟滞越大,能量积分消耗得越快。

所以压缩机会关闭,原因可能是:

A:能量积分已经被消耗完,比如从-180°C变为0°C(-180°C=压缩机开→0°C=压缩机关)
B:达到压缩机迟滞,进行强制关闭(实际前进温度 + 压缩机迟滞 = 压缩机关)

对于B,若设置不当,可能会发生压缩机迟滞导致的关闭速度比能量积分消耗快。

我出厂设置的迟滞是3K。如果使用了过高的加热曲线并结合单室控制,可能导致95%的执行器驱动加热回路,仅有1-2个回路开启,这些回路自动获得更多流量,加热更快,实际前进温度在几分钟内就会超过设定温度3K(设置的迟滞),压缩机强制关闭,之后我估计会锁定3分钟,然后重复这个过程,希望最终能量积分被消耗完。

我认为强制关闭比通过消耗能量积分的平滑降速更糟糕,至于需要15K还是其他值,就看个人选择了。
 

OWLer

2022-01-02 12:42:00
  • #6

我一直在想着几何学和它的角分。看看吧。

我现在还是设置成了100,会观察的。压缩机的迟滞值我设置的是7 K。
 

类似主题
13.02.2019设置燃气冷凝锅炉 Junkers Cerapurmodul ZBS 1423
13.11.2019新建筑中的儿童房太热了。72
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70