LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW

  • Erstellt am 2020-01-24 08:38:20

hegi___

2020-01-25 09:26:30
  • #1
一定要将地暖设计为30度供水温度和23度回水温度。

根据标准温度,你将获得4.5的年度工作性能系数,并且能够获得Bafa补贴。

你可以在线使用年度工作性能系数计算器进行计算。
 

freisinger

2020-01-25 09:52:18
  • #2
使用上述LW热泵,即使在-14 NormAT和标准前/回水温度下,我也能达到4.5的年平均性能系数。用30/23时,暖气工程师告诉我这不现实。
 

Daniel-Sp

2020-01-25 10:03:40
  • #3
在如此优良的建筑外壳下,这应该不会是个问题。寻找一个HFrink的Excel表格。这样你也可以相当简单地自己计算各个房间的采暖负荷,并据此自行设计地暖。我就是这样做的,并提交给了我的暖气安装工。工匠随后按照我的计算来操作。现在所有的回路(除了卧室)都可以完全打开,并且我在每个房间都有想要的温度。然后你会看到实际能达到的效果。之后你可以评估暖气工的经验估算。
 

freisinger

2020-01-25 10:27:17
  • #4
超级好的主意,我来做。谢谢你和所有其他人的大力支持。
 

freisinger

2020-02-04 18:43:43
  • #5
所以昨天暖气安装工联系了。他不会安装LW热泵,因为我的热负荷计算不现实。他用高达0.22的H'T值进行的计算是现实的,而能源顾问给出的0.16只是理论。他的热水热泵另一方面也不符合补贴条件,因为储水箱保温太差。我放弃了。
 

hegi___

2020-02-04 19:18:12
  • #6
最佳例子,展示了目前在另一个主题中如何讨论的情况。

暖通师没有足够的专业能力……

30/25 绝对可行
根据制冷剂,Alpha 甚至可能是 30/27

还有一个想法:使用一个带有热回收功能的花洒管,你可以将热泵的热水比例再降低几个百分点,可能还能获得补贴。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
17.09.2020Proxon 空气对空气热泵的替代方案?28
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
01.12.2020热泵的符合条件费用134
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben