KfW55 住宅用热泵 148平方米

  • Erstellt am 2022-11-13 11:27:30

Daniel-Sp

2023-03-02 11:04:31
  • #1
早上好。 在集成电表中,总是会有一个问题,即它测量什么以及如何测量。有些设备只是根据现有的测量数据计算(估算)压缩机的电力消耗。这也会影响AZ,并且可以显著改善它。加热棒如果使用的话,应该只在极低温度下启动。 问候
 

parcus

2023-03-02 11:17:42
  • #2


设定的双值点应该在设置中可见。
分裂式热泵不能达到如此低的温度。但热泵的临界温度也应当被指定。
这两个数值都是计算所需的。即使不使用热泵制造商提供的准确SCOP值。
这些数值对通常只在图表中显示,而不会被明确指出,因此许多TGA设计人员使用较差的标准值进行计算。
 

wp.seeker

2023-03-02 17:42:20
  • #3


那么我如何确定我们家的情况呢?



加热棒到目前为止应该还没运行过,除了交付时的测试。据说热泵可以工作到-25°C。



见上文。

如前所述,到目前为止还没生产热水。我们目前计算的COP是5,这还不错?热水生产时估计会下降。

我们的电表显示相同期间消耗了513千瓦时。有工程灯、收音机、切割地板时用的锯子,也已经开始做饭了,厨房自2月8日起已有,周末还为帮工准备了饭菜。
是否真的消耗了110千瓦时……可能差不多。
 

parcus

2023-03-02 17:55:41
  • #4
电工必须知道他接了什么线。

-25 是胡说。就连单工质空气-水热泵也只能做梦达到这个值。
二元点你应该能在显示屏的设置里看到。
无论如何,暖气工必须知道设置了什么。

COP 不重要,现在已经和柴油门丑闻里的情况一样了,所以使用 SCOP。
对你来说,年工作数才是有趣的数值。用热水会让它变好而不是变坏,
因为即使夏天不供暖,你也需要热水。(除非使用制冷,但没有光伏的话会降低年工作数。)
除非你有一台新鲜水站,可能还使用盐储存。
 