Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

4,10 Stern(e) 63 Votes
B

Bookstar

So dafür heute Nacht wieder Störung 760 Abtauung. Es wird auch immer Kühler im ganzen Haus, ca. 1 Grad verloren.

Ich habe jetzt heute mal die Effizienzpumpe von automatisch auf manuell gestellt. Jetzt läuft diese statt 800 l/h mit 1500 l/h. Dadurch bekomme ich auch im Bad den doppelten Durchfluss.

Bin jetzt gespannt was passiert. Vielleicht zerlegt sich jetzt die ganze Anlage komplett.

Ich lese in einem anderen Forum immer von Volt Zahlen der Pumpe 10 volt nominal und 3 volt eff. Davon sehe ich bei mir nichts, keinerlei Einstellung möglich.

Wäre toll wenn von euch einer ins Menü schauen könnte, was er unter Einstellungen Effizienpumpe für Möglichkeit hat bzw. ob ihr diese Volt Einstellung irgendwo findet?
 
A

Alessandro

welche Einstellungen kannst du bei der Pumpe wählen?
Sollte die nicht direkt mit der WP "mitmodulieren"?
 
B

Bookstar

welche Einstellungen kannst du bei der Pumpe wählen?
Sollte die nicht direkt mit der WP "mitmodulieren"?
ich kann automatisch wählen, dann moduliert sich mit. Aber das funzt in meinen Augen bei mir nicht, da die Durchflüsse zu gering sind.

Deshalb jetzt auf manuell gestellt mit 100% max und 40% min.
 
B

Bookstar

@Bookstar hast du denn viele Kreise reduziert? Welchen Softwarestand hat deine Maschine?
Alle kreise sind offen. Softwarestand ist der aktuelleste vor 2 Wochen aufgespielt, ich lade mal ein csv hier rein.
12.01.2021​
10:12​
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWA 12
Wärmepumpen Typ HDT_9
Softwarestand V3.85.6 (r6445)
Bivalenz Stufe
1​
Betriebszustand Heizen
Leistung Ist 6.69 kW
Abtaubedarf 6.9%
Letzte Abt.
##########​
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 10 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
VD-Heizung Ja
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 1.5 K
Hysterese WW 5.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 60.0°C
TAußen max 40.0°C
TAußen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 2.0 K
Max.Warmwassertemp. 60.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem Fußbodenheizung
Steuerung Hz. Manuell
Lstg. Hz. Nom.
100%​
Lstg. Hz. Min.
60%​
Steuerung WW. Automatik
dT Kühlung 5.0 K
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP 60 s
Prioritäten:
Warmwasser
1​
Heizung
2​
Schwimmbad
3​
Anlagenkonfiguration:
Heizung Ja
Warmwasser Ja
FlexConfig:
OUT 2 ZIP
OUT 3 FP1
Heizkurven Heizung 27.5°C
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 5689h
Impulse Verdichter 1
6327​
Laufzeit Ø VD1
00:53​
Betriebsstunden ZWE1 100h
Betriebsstunden WP 5689h
Betriebsstunden Heiz. 4867h
Betriebsstunden WW 816h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 28.1°C
Rücklauf 25.3°C
Rückl.-Soll 26.6°C
Heissgas 62.3°C
Außentemperatur -3.1°C
Mitteltemperatur -4.7°C
Warmwasser-Ist 48.0°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein -2.6°C
Vorlauf max. 60.0°C
Ansaug VD -3.1°C
VD-Heizung 51.3°C
Überhitzung 7.5 K
Überhitzung Soll 7.1 K
TFL1 19.0°C
TFL2 24.5°C
 
T

T_im_Norden

Sehe ich das richtig:
Lstg. Hz. Min. 60%

Bedeutet das Mindestleistung der Heizung 60 % ?
Falls ja runter damit auf 20% oder so
 