Bonjour RotorMotor,
nous avons maintenant trouvé une bonne base de discussion et je réponds volontiers à toutes tes questions (je te tutoie car c’est courant dans les forums, si tu préfères le vouvoiement, merci de me le signaler brièvement - pas de problème).
1. Si nous comparons uniquement les systèmes de chauffage entre eux, cette comparaison est très biaisée, car la pompe à chaleur a bien entendu un COP plus élevé que celui des systèmes de chauffage IR. La comparaison serait vite terminée, car la pompe à chaleur est évidemment meilleure. C’est un fait accepté.
Je suis également d’accord que si l’argent n’a pas d’importance pour la famille constructrice et qu’elle veut être quasiment autonome, un système avec pompe à chaleur géothermique, en plus d’une grande installation photovoltaïque et d’une grande batterie, est un très bon système - mais très cher. D’où le calcul des coûts complets (calculé d’ailleurs selon VDI 2067. La série de directives VDI 2067 traite du calcul de la rentabilité des installations techniques dans les bâtiments. Elle s’applique à tous types de bâtiments). Nous partons d’un budget identique et comparons ce que cela donne pour la famille constructrice à la fin. Nous présentons pour la famille constructrice le système le plus économique - et c’est justement un chauffage direct électrique en combinaison avec photovoltaïque et batterie. C’est en fait le rôle des conseillers en énergie, payés par le client, de lui présenter la meilleure option, la plus économique ou du moins plusieurs systèmes. Mais souvent, on prend juste la pompe à chaleur et c’est tout. Je veux reconnaître aux conseillers en énergie qu’ils ne savent souvent pas mieux.
2. Le financement est de toute façon en général toujours basé sur un crédit - que ce soit une pompe à chaleur ou un chauffage direct électrique avec photovoltaïque + batterie. Les deux conditions cadres sont donc identiques.
3. Une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire de LG coûte environ 2 000 € livré au bord du trottoir. Brancher la prise, avant cela raccorder 2 conduites d’eau - c’est tout. Celui qui demande plus de 5 000 € pour cela arnaque le client - malheureusement ce n’est pas rare actuellement.
4. Valeur U
La valeur U de ton sol est donc de 0,15 W/m²K. La valeur U de notre verre chauffant est de 0,5 W/m²K.
Calculons les pertes des deux éléments : 150 m² x 0,15 W/m²K x 12 K (delta T température intérieure contre terre - la plus grande transmission de chaleur vers le sol est ici négligée) -> 270 W de pertes vers la terre.
Et maintenant les verres : 20 m² (environ 13% de la surface habitable) x 0,5 W/m²K x 16 K (delta T température intérieure contre air extérieur - la plus faible transmission de chaleur vers l’air est aussi négligée ici) -> 160 W de pertes vers l’air extérieur.
Il y a donc effectivement plus d’énergie perdue vers la terre que par les verres. Est-ce que tu t’y attendais ?
5. Chiffres données faits
Sur notre site internet tu trouveras la fiche technique des verres chauffants avec les données importantes relatives au verre :
valeur U : en général 0,5 W/m²K
transmission lumineuse : mathématiquement très légèrement inférieure - pas visible à l’œil nu
valeur g : au même niveau qu’un verre isolant triple standard
rendement : Celui-ci a été mesuré dans une salle de mesure à l’Institut Hermann-Rietschel de l’Université technique de Berlin.
D’ailleurs désormais avec deux méthodes de mesure différentes. La première fois c’était 92% et récemment, dans le cadre d’une étude (comparaison des systèmes de chauffage) par une commande externe de l’ISFH Hameln en collaboration avec le centre de recherche Jülich, un rendement de 95 % a été obtenu grâce à une méthode de mesure améliorée.
J’espère avoir répondu à tes questions de manière satisfaisante et attends volontiers d’autres questions.
À ce stade, un rappel - si tu veux investir 90 minutes, regarde le webinaire sur notre site internet.
Il y a 45 minutes de présentation et 45 minutes de questions des conseillers en énergie.
Meilleures salutations
Andreas