dertill
09.10.2018 07:44:56
- #1
Par différence de 1 W/m²K dans la valeur U d’un élément de construction, on peut considérer une économie d’énergie de 70 kWh/m² (surface et non surface habitable) par an.
Lors de l’isolation d’un mur extérieur de 100 m² avec une valeur U de 1,5 à une valeur de 0,5 W/m²K, la consommation d’énergie diminue donc d’environ (1,5 - 0,5) * 100 * 70 = 7 000 kWh.
Dans ton exemple, le changement de la valeur U de 0,26 à 0,21, soit une différence de 0,05 W/m²K, équivaut à une économie (pour 100 m² de surface murale) de 0,05 * 70 * 100 = 350 kWh par an. Avec un coût de revient de 10 ct/kWh, cela représente 35 euros par an ...
Il vaut mieux alors prendre le [Warme Kannte] dans les fenêtres que la grosse pierre. Cela apporte probablement autant.
Lors de l’isolation d’un mur extérieur de 100 m² avec une valeur U de 1,5 à une valeur de 0,5 W/m²K, la consommation d’énergie diminue donc d’environ (1,5 - 0,5) * 100 * 70 = 7 000 kWh.
Dans ton exemple, le changement de la valeur U de 0,26 à 0,21, soit une différence de 0,05 W/m²K, équivaut à une économie (pour 100 m² de surface murale) de 0,05 * 70 * 100 = 350 kWh par an. Avec un coût de revient de 10 ct/kWh, cela représente 35 euros par an ...
Il vaut mieux alors prendre le [Warme Kannte] dans les fenêtres que la grosse pierre. Cela apporte probablement autant.