Lumpi_LE
07.12.2019 19:46:45
- #1
4000 est plutôt un objectif à 10 ans, bien que cela dépende encore de savoir s'il s'agit d'une pompe modulaire ou non.
UPS, d'accord, ben super. D'où cela vient-il ? Pourquoi cette fréquence ?4000 est plutôt l'objectif sur 10 ans, mais cela dépend si c'est une pompe modulante ou non.
L’ordonnance sur l’économie d’énergie exige ERR pour les pièces chauffées. Comme les fabricants de pompes à chaleur supposent qu’elles sont également utilisées (et que plusieurs circuits de chauffage sont donc fermés), mais que la pompe à chaleur nécessite un débit minimum, les schémas d’installation exigent des dispositifs tels que la vanne de dérivation et le réservoir tampon. L’installateur suit ces schémas hydrauliques approuvés par le fabricant afin de pouvoir toujours dire en cas de problème que l’installation a été réalisée conformément aux exigences du fabricant.
Ce qui se passe : en raison de l’ERR, les circuits de chauffage se ferment, le débit minimum n’est plus respecté, la pression augmente, la vanne de dérivation s’ouvre et le départ chaud s’écoule directement vers le retour du tampon. Le tampon ne peut stocker que très peu de chaleur, donc la température de retour monte rapidement. Ta pompe à chaleur est commandée par la température de retour. Après peu de temps, la température de retour ciblée plus l’hystérésis est atteinte et le compresseur s’arrête. Chez toi, en moyenne après 14 minutes. Le compresseur est arrêté, la pompe de circulation continue de fonctionner conformément à sa fonction, la température de départ baisse ainsi que la température de retour. Comme la chape dans les circuits ouverts est encore froide (fraîche), la température de retour mesurée descend en dessous de la bande inférieure d’hystérésis après peu de temps, et le compresseur redémarre, reprenant le cycle de court-circuit par la vanne de dérivation. Si ta pompe à chaleur ne produisait pas d’eau chaude sanitaire, les durées de fonctionnement moyennes du compresseur seraient probablement encore plus courtes. Pour que la chaleur arrive dans les pièces pendant ces courtes durées, la courbe de chauffe est réglée beaucoup trop haute. Cela ne fait qu’aggraver le problème.
Je pars du principe que ton chauffagiste suit les instructions d’installation du fabricant et ne désinstalle pas l’ERR lundi (ou ne la met pas à fond) ni ne ferme complètement la vanne de dérivation. Tu devras t’occuper toi-même de ta chaudière.
Tu n’as pas une mauvaise pompe à chaleur, elle est simplement mal utilisée.
Nous habitons dans notre maison depuis août et avons déjà "réussi" 210 démarrages du compresseur. Une pompe à chaleur Novelan aussi...
Cordialement, Daniel
Bonjour,
Le mot de passe pour changer l'hystérésis WW est 9445. S'il fait trop froid, augmente la courbe de chauffe à 30/22/0.
Comme tu écris que l'ERR est réglé sur 22-23 degrés, je suppose que tous les ERR ne sont pas au maximum. Quel est le débit total indiqué par tes débitmètres sur le collecteur de chauffage ? Et la question cruciale : la vanne de décharge est-elle complètement fermée ? Je suppose que non.
Tu devrais profiter d'aujourd'hui pour lire le manuel d'utilisation du régulateur de la pompe à chaleur, y compris celui pour le professionnel (tu le trouveras sur le site internet). Demain, fais-toi montrer la vanne de décharge, ainsi que l'explication de la façon de manipuler les topmètres sur le collecteur de chauffage (ouverture complète, question sur d’éventuels limiteurs de débit supplémentaires en aller et retour).
Quel modèle a été installé ?
Oui, la régulation est compliquée. Et la plupart ne rencontrent les problèmes que lorsque la pompe à chaleur est en panne après quelques années. Le technicien agit selon les instructions du fabricant.
Tu dois t’en occuper toi-même.
Si la pompe à chaleur ne fonctionne plus en mode cyclique et que la courbe de chauffe est globalement correcte, l'équilibrage thermique se fait, mais pas via les ERR, mais par les topmètres. Si tout est correct, tu n’auras plus à toucher au chauffage.
Il est aussi important de connaître les longueurs des différents circuits de chauffage !
Cordialement, Daniel