Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur

  • Erstellt am 29.09.2020 10:28:17

Heinz2k

30.09.2020 12:43:29
  • #1


Les 170 l correspondent à ton eau chaude sanitaire, l’accumulateur tampon est un boîtier blanc qui est installé dans le retour du chauffage.



Je crois que le message se réfère à la température de départ du circuit de saumure. Cela a aussi du sens avec les températures négatives.
 

Stadtvilla19

30.09.2020 12:52:56
  • #2
Ah, un caisson blanc, nous n'en avons pas en plus, donc probablement pas de ballon tampon.

Oui, le circuit primaire c'est bien la solution saline ? Là, il dit que le départ est trop bas.
 

Heinz2k

30.09.2020 13:44:16
  • #3
Les cycles courts indiquent que la pompe à chaleur ne parvient pas à évacuer la chaleur et que les circuits sont fermés. Cela n'explique cependant pas pourquoi, avec ce temps, la pompe à chaleur injecte autant dans le circuit de chauffage. La pompe à chaleur Viessmann est régulée par la température extérieure et la température de retour. Que dit donc le capteur de température extérieure ?
 

neo-sciliar

30.09.2020 13:45:20
  • #4

et quelle est la température de retour et celle qui doit sortir du circuit de chauffage ?
 

Stadtvilla19

30.09.2020 14:09:07
  • #5
On sent déjà que le sol est légèrement chaud, dans la salle de bain c’est le plus perceptible car une température plus élevée y a été réglée.

Le capteur de température extérieure indique actuellement 18°, mais est corrigé à -1,5°. La température de départ et de retour du chauffage est actuellement de 24°, mais le système n’a pas fonctionné depuis un certain temps, depuis que j’ai désactivé le circuit de refroidissement....
 

Heinz2k

30.09.2020 14:10:25
  • #6
La pompe à chaleur a une différence fixe de 5°C + 2 valeurs modifiables pour l'hystérésis de la température de retour (standard à -2°C pour compresseur MARCHE et +2°C pour compresseur ARRÊT).

Exemple de courbe de chauffage à 30°C de température de départ souhaitée à 10° température extérieure :
Compresseur MARCHE à 23°C retour
Compresseur ARRÊT à 27°C retour
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
24.06.2016Quel réservoir de stockage doit être utilisé avec une pompe à chaleur air-eau ?16
21.10.2019Pompe à chaleur avec tarif pompe à chaleur ?37
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
26.04.2022Pompe à chaleur air-eau sans réservoir tampon | Chauffagiste se réfère à l'exigence de la loi sur l'énergie des bâtiments33
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72
02.12.2024Réglage correct de la pompe à chaleur en relation avec le poêle à bois12

Oben