Bonjour à tous, je voulais vous donner une courte mise à jour sur mon chauffage, maintenant qu'il a redémarré pendant les jours plus froids.
Il était remarquable qu'il ait de nouveau un très grand nombre de cycles, 34-40 démarrages en 48 heures. J'ai ensuite analysé les données avec Daniel-SP et nous avons vite réalisé que le problème venait sûrement de la vanne de dérivation ! Petite histoire à ce sujet :
En été, nous avons eu un message d'erreur parce que le compresseur chauffait pendant des heures (8-10 h). Cela venait du fait que notre pompe à chaleur était chauffée au-dessus de 35°, elle est en effet située au sud en plein soleil. Ce n'était donc pas un problème et c'était OK. Un technicien du fabricant Novelan est alors venu. Il a examiné toutes mes réglages et a réglé la vanne de dérivation de presque fermée à presque complètement ouverte. Selon lui, c'était tout à fait normal et il ne s'échapperait que de l'excès. La vanne devait être aussi ouverte.
Nous avons rapidement constaté que les fréquentes mises en marche se produisaient uniquement à cause de la vanne ouverte. Après que je l'ai presque refermée (hier matin), la situation s'est déjà nettement améliorée ce matin.
Je vous raconte cela pour que cela ne vous arrive pas à vous aussi. Mais je suis choquée qu'un professionnel, le technicien de Novelan, fasse une déclaration qui pourrait causer plus de tort que de bien...
Bien à vous et tous mes vœux,
Ina
Il était remarquable qu'il ait de nouveau un très grand nombre de cycles, 34-40 démarrages en 48 heures. J'ai ensuite analysé les données avec Daniel-SP et nous avons vite réalisé que le problème venait sûrement de la vanne de dérivation ! Petite histoire à ce sujet :
En été, nous avons eu un message d'erreur parce que le compresseur chauffait pendant des heures (8-10 h). Cela venait du fait que notre pompe à chaleur était chauffée au-dessus de 35°, elle est en effet située au sud en plein soleil. Ce n'était donc pas un problème et c'était OK. Un technicien du fabricant Novelan est alors venu. Il a examiné toutes mes réglages et a réglé la vanne de dérivation de presque fermée à presque complètement ouverte. Selon lui, c'était tout à fait normal et il ne s'échapperait que de l'excès. La vanne devait être aussi ouverte.
Nous avons rapidement constaté que les fréquentes mises en marche se produisaient uniquement à cause de la vanne ouverte. Après que je l'ai presque refermée (hier matin), la situation s'est déjà nettement améliorée ce matin.
Je vous raconte cela pour que cela ne vous arrive pas à vous aussi. Mais je suis choquée qu'un professionnel, le technicien de Novelan, fasse une déclaration qui pourrait causer plus de tort que de bien...
Bien à vous et tous mes vœux,
Ina