  • #1
Alors, cette nuit encore une panne 760 de dégivrage. Il fait aussi de plus en plus froid dans toute la maison, environ 1 degré de perdu.

Aujourd'hui, j'ai réglé la pompe d'efficacité de automatique à manuel. Elle fonctionne maintenant à 1500 l/h au lieu de 800 l/h. Ainsi, j'obtiens aussi un débit double dans la salle de bain.

Je suis maintenant curieux de voir ce qui va se passer. Peut-être que toute l'installation va maintenant se décomposer complètement.

Je lis dans un autre forum des chiffres de tension de la pompe: 10 volts nominal et 3 volts efficace. Je ne vois rien de tel chez moi, aucune possibilité de réglage.

Ce serait super si l'un de vous pouvait regarder dans le menu quelles options il a sous Réglages pompe d'efficacité, ou si vous trouvez quelque part ce réglage de tension?
 

Alessandro

12.01.2021 09:46:30
  • #2
quels réglages peux-tu choisir sur la pompe ?
[Wärmepumpe] ne devrait-elle pas "moduler avec" directement ?
 

Bookstar

12.01.2021 09:51:14
  • #3

je peux choisir automatique, alors elle module avec. Mais à mon avis, ça ne fonctionne pas chez moi, car les débits sont trop faibles.

C’est pourquoi maintenant réglé sur manuel avec 100 % max et 40 % min.
 

halmi

12.01.2021 09:55:00
  • #4
as-tu donc réduit beaucoup de cercles ? Quelle version du logiciel a ta machine ?
 

Bookstar

12.01.2021 10:06:08
  • #5

Tous les circuits sont ouverts. Le niveau de logiciel est le plus récent, installé il y a 2 semaines, je vais charger un csv ici.



































































































































































































































































































































































































































12.01.2021 10:12
Statut de l'installation :
Type de pompe à chaleur LWA 12
Type de pompe à chaleur HDT_9
Version logicielle V3.85.6 (r6445)
Niveau de bivalence 1
État de fonctionnement Chauffage
Puissance réelle 6,69 kW
Besoin de dégivrage 6,9 %
Dernier dégivrage
##########
Réglage du système :
Verrouillage EVU sans ZWE
Station ambiante Non
Intégration Retour.
Circuit mélangé 1 Non
Défaut sans ZWE
Eau chaude 1 Capteur
Eau chaude 3 sans ZUP
Eau chaude 4 Valeur cible
Eau chaude 5 avec HUP
WW + pompe à chaleur max 0,0 h
Optimisation pompe Oui
Accès KD
Surveillance VD Activée
Régulation HK Dépendance AT
Régulation MK1 Dépendance AT
Désembuage avec mélangé
Anode électrique Non
Limite chauffage Oui
Télémaintenance Oui
Durée optimisation pompe 10 min
Signalisation TDI Oui
Libération ZWE 60 min
Rechauffage eau chaude Non
Rechauffage eau chaude max 5,0 h
Smart Grid Non
Régulation MK1 rapide
VD Chauffage Oui
Températures :
Limite retour 45,0 °C
Hystérésis HR 1,5 K
Hystérésis WW 5,0 K
TR Erh max 7,0 K
Libération ZWE -2,0 °C
Température consigne TDI 60,0 °C
TA extérieur max 40,0 °C
TA extérieur min -20,0 °C
Abaissement jusqu'à -20,0 °C
Hystérésis KR 2,0 K
Température max eau chaude 60,0 °C
Température consigne retour min 15,0 °C
Pompe efficacité :
Système de distribution chaleur Chauffage au sol
Commande chauffage Manuel
Puissance nominale chauffage 100 %
Puissance mini chauffage 60 %
Commande eau chaude Automatique
dT refroidissement 5,0 K
Chauffage supplémentaire 1
Type Résistance électrique
Fonction Chauffage et eau chaude
Position Intégrée
Sortie Out 1
Circulation pompe avant :
Pompe avant ZUP 60 s
Priorités :
Eau chaude 1
Chauffage 2
Piscine 3
Configuration de l'installation :
Chauffage Oui
Eau chaude Oui
FlexConfig :
OUT 2 ZIP
OUT 3 FP1
Courbes de chauffage 27,5 °C
Informations heures de fonctionnement :
Heures de fonctionnement VD1 5689 h
Impulsions compresseur 1 6327
Durée moyenne VD1 00:53
Heures de fonctionnement ZWE1 100 h
Heures de fonctionnement pompe à chaleur 5689 h
Heures de fonctionnement chauffage 4867 h
Heures de fonctionnement eau chaude 816 h
Informations températures :
Départ 28,1 °C
Retour 25,3 °C
Consigne retour 26,6 °C
Gaz chaud 62,3 °C
Température extérieure -3,1 °C
Température moyenne -4,7 °C
Eau chaude réelle 48,0 °C
Consigne eau chaude 48,0 °C
Source de chaleur entrée -2,6 °C
Départ max. 60,0 °C
Aspiration VD -3,1 °C
VD chauffage 51,3 °C
Surchauffe 7,5 K
Surchauffe consigne 7,1 K
TFL1 19,0 °C
TFL2 24,5 °C
 

T_im_Norden

12.01.2021 10:17:35
  • #6
Est-ce que je comprends bien :
Lstg. Hz. Min. 60%

Cela signifie-t-il que la puissance minimale du chauffage est de 60 % ?
Si oui, réduisez-la à 20 % ou quelque chose comme ça.
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
25.07.2014Règlement sur l'économie d'énergie sans chauffage10
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
01.03.2018Fiabilité du chauffage en cas de coupure de courant - quelles possibilités ?39
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
10.02.2021Pompe à chaleur aérienne - augmenter le chauffage11
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
08.02.2022Dans quelle mesure les pompes à chaleur sont-elles compliquées à utiliser en pratique ?78
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
20.09.2023Convertir l'eau chaude d'une installation solaire thermique en installation photovoltaïque ?12
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16

Oben