Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

tomtom79

28.12.2019 12:21:24
  • #1
Le fichier csv, je voudrais aussi le consulter.
 

chewbacca123

29.12.2019 10:49:56
  • #2

Salut, voici les données d’aujourd’hui, le compresseur ne fonctionne presque plus, super. Mais malheureusement, il fait toujours trop froid dans la salle de bain, aujourd’hui avec une température extérieure de -4°, seulement 20,7 dans la salle de bain. L’ÜV est presque fermé avec 5,5 sur 6 :











 

Daniel-Sp

29.12.2019 10:55:46
  • #3
Ferme la soupape de décharge, s'il te plaît
 

ivenh0

30.12.2019 10:35:58
  • #4
Je dois aussi me joindre ici. Après que ce fil m'ait rendu curieux, j'ai regardé la consommation d'électricité de notre WP. J'ai été plus que choqué. Converti, 560 € pour 1,5 mois.
J'ai donc maintenant ajusté la température à 31/21/0 et mis tous les thermostats électroniques en mode manuel et complètement ouverts. La consommation et le calage ont déjà beaucoup diminué. Les températures sont aussi assez bonnes.
Ce qui me rend cependant perplexe, c'est qu'il n'y a qu'à quelques vannes un débit d'environ 2L indiqué, le reste étant plutôt à 1L, et malheureusement les dernières vannes du répartiteur du chauffage au sol sont presque à 0. Une des pièces concernées est la salle de bain à l'étage. Les carreaux y sont glacials. Comment puis-je obtenir plus de débit ici ?
 

chewbacca123

30.12.2019 11:23:49
  • #5

C’est vraiment impressionnant, après toutes les modifications j’ai maintenant un super cyclage de la pompe à chaleur, grâce à la super aide ici. Avant, j’avais 200 impulsions par jour, maintenant peut-être encore cinq. Pourtant, j’ai de nouveau consommé 35 kWh en 24 heures, bien que le soleil ait fortement brillé pendant 9 heures. Ma salle de bains est aussi notre point sensible à 20,9°, j’ai même réussi à avoir 3 l/min, mais il ne fait toujours pas plus chaud. C’est incroyable, non ?

Régle chez toi un débit plus élevé dans les pièces que tu trouves trop froides. Peut-être que cette petite modification rendra cela inutile. Dans ma salle de bains je ne peux pas régler plus, 3 l est le maximum. Il ne fait tout simplement pas plus chaud, notre courbe de chauffage est : 27,5-22-0.
Toutes les autres pièces sont top ! Ou plutôt notre couloir est assez chaud avec 23°, là j’ai maintenant réglé un débit de 0,5 l.
 

guckuck2

30.12.2019 11:45:45
  • #6
Dans la salle de bain, la limite du possible sera alors atteinte. Surface chauffée trop faible. Tu peux seulement augmenter le débit d'eau chaude en entrée et réduire à nouveau dans les autres pièces pour éviter une surchauffe là-bas. Cela augmente bien sûr la consommation.


éventuellement fermer la vanne de surdébit existante, ouvrir l'ERR complètement ou démonter les actionneurs, et ouvrir les Tacosetter. S'il y a toujours trop peu de débit dans le système, augmenter la vitesse de la pompe de circulation.
 

Sujets similaires
25.11.2017Le chauffage au sol ne chauffe pas - consommation de 20 000 kWh11
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
15.12.2022Consommation d'électricité à la maison, quelle est votre consommation ?418
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
11.10.2021Les actionneurs sont ouverts mais pas de débit13
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45

Oben