Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

chewbacca123

17.12.2019 07:50:18
  • #1

Je suis en train de manipuler les régulateurs, j'ai desserré l'écrou inférieur, et je veux maintenant tourner en haut. Je ne veux plus forcer trop, quand j'appuie légèrement, la petite roue noire du dessus ne bouge pas. Dans quelle direction dois-je tourner pour réduire le volume ? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Nous avons encore la chaleur insupportable dans la chambre ce matin.
 

bortel

17.12.2019 07:58:22
  • #2
alors ce n'est vraiment pas de la sorcellerie ?
Moins de débit --> tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois bien ce qui se passe sur le [Topmeter] quand tu tournes ?
 

Daniel-Sp

17.12.2019 08:11:25
  • #3
Exactement comme ça
Et vérifier tout de suite si la salle de bain principale peut encore avoir plus de flux
 

chewbacca123

17.12.2019 08:19:19
  • #4

D’accord, j’ai trouvé, j’ai maintenant un peu joué avec les réglages.
Par exemple, j’ai prélevé de l’énergie dans les couloirs, ainsi que dans la chambre parentale. Je voulais donner cette énergie à la salle de bain, mais je n’ai pas pu régler plus de deux, l’eau a jailli, alors j’ai rapidement remis ça.
Dans la salle de bain, je voudrais bien avoir 2,5 ou trois, là j’ai seulement deux. Bon, je vais l’observer un moment.
J’espère que je n’ai pas trop réduit le débit volumique dans l’ensemble maintenant. Parce que j’ai beaucoup prélevé dans les couloirs, il y fait 23,2°.
 

chewbacca123

17.12.2019 08:23:27
  • #5

Voilà à quoi cela ressemble maintenant, voir ci-joint.
Au rez-de-chaussée, je voulais donner plus d’énergie au salon, et j’ai aussi retiré du couloir. Mais les petits tubes, au nombre de trois pour le séjour, ne pouvaient pas vraiment être bien tournés. Et l’un est noir. Je n’ai pas osé :-/

 

Daniel-Sp

17.12.2019 08:32:05
  • #6
J'aurais peut-être un peu réduit le débit dans le vestiaire.
Ce soir, tu as une première tendance.
Tu peux lire le flux total sur tous les petits tubes.
Après 24h, la maison s'est rééquilibrée, merci de faire un retour avec le tableau.
 

Sujets similaires
06.02.2020Concept d'énergie pour une vieille ferme30
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73