Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille

  • Erstellt am 04.12.2019 14:18:21

Daniel-Sp

13.12.2019 20:58:22
  • #1
LAD 9 ou LADV 9 ?
LAD 9 ne signifie malheureusement pas à puissance régulée
Combien de m² avez-vous ? Quelle norme énergétique, règlementation sur l’économie d’énergie ou un niveau KfW ?
LAD 9 signifie aussi
Débit volumique minimum 1600 l/h, débit volumique nominal 2000 l/h. C’est déjà une information... Mais cela ne sert à rien, il faut s’y attaquer. Quand je regarde tes deux CSV, tu as encore environ 30 démarrages de compresseur par jour. C’est beaucoup trop.
Mais d’abord termine la liste et ensuite on verra.
Mais je crains que 24 °C dans la salle de bains ne soit pas réalisable...
Je te recontacte dès que tu auras rassemblé les données. Les petits tubes indiquent généralement l/min. L’idéal serait que tu atteignes 27 l/min
Cordialement, Daniel
 

chewbacca123

14.12.2019 10:24:30
  • #2

Bonjour Daniel, j’ai créé le tableau, cela devrait à peu près correspondre avec les l/min (les l/min, c’est bien la marque qui atteint la fin de la tête rouge du flotteur, non ?).
Ce qui est déjà trop, c’est pour EG Petite Salle de Bain, on n’a pas besoin d’une puissance de chauffage aussi élevée, la salle de bain est minuscule. Le dressing au sous-sol n’a pas non plus besoin de 2,5, plutôt 1.
La salle de bain principale au sous-sol a besoin de plus et les couloirs aussi un peu, je dirais.
 

Daniel-Sp

14.12.2019 11:10:00
  • #3
Les températures souhaitées devraient être reconsidérées. Dans le couloir 18 et dans la salle de bain adjacente, une différence de 4-5°C ne fonctionnera pas. Peut-être 2°C avec des portes fermées. Gardez à l'esprit que la salle de bain transmet de la chaleur au couloir, et ce d'autant plus que la différence est grande. Il ne doit pas y avoir de zones sans circulation. Tu as besoin du débit volumique !
 

Daniel-Sp

14.12.2019 12:04:34
  • #4
As-tu maintenant démonté les actionneurs [Stellantriebe] ?
 

chewbacca123

14.12.2019 13:35:47
  • #5


Qu'est-ce exactement que des actionneurs ? Oui, avec les températures, c'était juste une estimation approximative - Bien sûr, cela peut être réglé différemment. J'ai maintenant mis tous les régulateurs de pièce en plein régime. Maintenant, je regarde en bas à la pompe à chaleur, elle est arrêtée depuis 2 heures. Cela ne lui était plus arrivé depuis longtemps, elle se met normalement en marche tout le temps. C'est déjà un bon point, il ne fait pas trop chaud partout jusqu'à présent.
 

Daniel-Sp

14.12.2019 14:00:09
  • #6
Actionneurs de volets égale les pièces blanches en haut du répartiteur de circuit de chauffage. Tu ferais mieux de les enlever. Sinon, ils fermeront brusquement le circuit de chauffage. Mais tu as besoin d’un flux continu dans les circuits de chauffage pour la pompe à chaleur. La température ambiante tu la règles une fois via le débit, pour toujours. Avec ERR, cela ressemble autrement à ce qu’on voit sur l’image (je l’ai rapidement googlé) regarde le graphique du haut. La courbe rouge et bleue sont l’aller et le retour, le VD1 vert foncé est le compresseur qui s’allume et s’éteint sans arrêt. Compare cela s’il te plaît avec le graphique d’il y a quelques jours de ma pompe à chaleur et réfléchis à quel mode de fonctionnement est plus respectueux du matériel et quelle pompe à chaleur dure plus longtemps.
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
05.03.2014Chaudière à gaz à condensation ou pompe à chaleur LW pour cheminée à eau?18
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
27.03.2016Pompe à chaleur air-eau, gaz, maison préfabriquée solaire thermique, avantages et inconvénients ?18
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
16.10.2020Réglages de la pompe à chaleur CTA Aeroheat pour l'amélioration17
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
09.10.2022Chauffage, quelque chose ne va pas ici. Le couloir est toujours à 22°..27
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99

Oben