LAD 9 ou LADV 9 ?
LAD 9 ne signifie malheureusement pas à puissance régulée
Combien de m² avez-vous ? Quelle norme énergétique, règlementation sur l’économie d’énergie ou un niveau KfW ?
LAD 9 signifie aussi
Débit volumique minimum 1600 l/h, débit volumique nominal 2000 l/h. C’est déjà une information... Mais cela ne sert à rien, il faut s’y attaquer. Quand je regarde tes deux CSV, tu as encore environ 30 démarrages de compresseur par jour. C’est beaucoup trop.
Mais d’abord termine la liste et ensuite on verra.
Mais je crains que 24 °C dans la salle de bains ne soit pas réalisable...
Je te recontacte dès que tu auras rassemblé les données. Les petits tubes indiquent généralement l/min. L’idéal serait que tu atteignes 27 l/min
Cordialement, Daniel